当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
求助富士变频器维修
点击:
1425
| 回复:
17
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2004-02-03 21:20:00
楼主
VG3系列,通电后显示RB,0H1,OH2,OH3报警,谁有说明书或能告知报警的意义?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2003-12-20 11:13:00
1楼
哪儿有什么VG3系列,是北京万国风的机器吧,上面的报警都是过热报警,
回复
引用
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-12-20 11:22:00
2楼
是富士的,是过热,但谁能告诉具体有什么不一样?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-12-20 11:38:00
3楼
是电梯用吧!有的是因为没接热继电器,可直接短接端子!RB是制动单元坏!020-88281886
回复
引用
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-12-20 14:08:00
4楼
说能说明白些?比如OH2是那个端子要短接?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-12-20 14:43:00
5楼
THR-CM!还有多功能端子都可设为热继功能!
回复
引用
举报
m13473
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2003年12月16日
发表于:2003-12-20 18:41:00
6楼
VG3系列,富士的高端矢量控制产品(G11不是真正的矢量控制),现在是VG5、VG7系列,一般用于电梯等高端配套客户。 对于具体的报警信息,说明书上一般有详细解释和处理方法,如果找不到VG的说明书,找一本G11的也能凑合!
回复
引用
举报
pbj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2004-02-03 21:15:00
7楼
OH1 过热报警 OH2 马达过热报警 OH3 外部故障
回复
引用
举报
pbj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2004-02-03 21:20:00
8楼
OH1 过热报警 OH2 马达过热报警 OH3 外部故障 有3块VG3系列板
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
陈伯时主编的《电力拖动自动控...
[7263]
高手请进,变频器频率上不去问...
[5907]
什么是重载,什么是轻载
[5484]
请教电机启动时抖动原因
[5224]
请教什么叫直流制动啊
[6136]
(已结束)变频擂台第77期——变...
[6760]
变频器的输出电压------数字...
[7718]
科比驱动器故障代码及解决方...
[10194]
行车变频改造
[5541]
有搞纺织自动化的我们多交流
[8030]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号