起动开关不能闭合
点击:
1022
| 回复:
21
小小!
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2003年12月30日
发表于:2004-02-02 16:28:00
楼主
ASC 140变频器的起动开关不能得电吸合。是哪里的毛病? 起动开关用的是12VDC的继电器控制。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2003-12-31 12:35:00
1楼
其他状况是否正常
回复
引用
举报
小小!
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2003年12月30日
发表于:2003-12-31 15:13:00
2楼
时间长了,电解电容和起动电阻发热厉害。
回复
引用
举报
yanglinzhong
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 361回
年度积分:0
历史总积分:257
注册:2003年10月13日
发表于:2003-12-31 16:03:00
3楼
电解电容是绝对不能发热的,一般发热了电解电容漏电, 制动电阻在频繁制动时是容易发热的,可能是制动电路坏了
回复
引用
举报
小小!
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2003年12月30日
发表于:2003-12-31 16:14:00
4楼
没错,本人最近测量了一下起动继电器线圈, 果然有毛病,可是主电路板不是那么好拆下来,不知哪位高手有好办法?
回复
引用
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2003-12-31 22:16:00
5楼
是大概什么毛病,要做到心中有数
回复
引用
举报
夏晓凡
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2003年11月26日
发表于:2004-01-02 14:41:00
6楼
你指的“起动开关”是什么?不太明确。 电解电容发热吗?问题大了。还有“制动电阻”,你确定是制动电阻吗。如果在变频器内板上的,那可不是什么制动电阻。
回复
引用
举报
小小!
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2003年12月30日
发表于:2004-01-04 08:21:00
7楼
在起动后,用来短接起动电阻的三极管或中间继电器。在主电路上。
回复
引用
举报
小小!
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2003年12月30日
发表于:2004-01-04 10:05:00
8楼
绝对不是制动电阻。
回复
引用
举报
修理小工
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 546回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2001年7月04日
发表于:2004-01-06 09:29:00
9楼
是起动充电回路的问题。如果是保修期以内的,可以免费维修。请与我联系,我是ABB授权维修工程师。
回复
引用
举报
声名
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 504回
年度积分:0
历史总积分:481
注册:2003年8月30日
发表于:2004-02-02 16:28:00
10楼
luogengxing: 解决了吗,到底是什么问题?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三菱变频器报警历史记录
[6236]
变频器图纸
[21065]
原创-变频器使用不当引起的后...
[19056]
三菱伺服电机的编码器引脚的...
[5159]
谈谈你用的变频器输出缺相保...
[6202]
水泵变频器改造节能计算?
[5919]
安川H1000变频器跳OL2故障
[6645]
三菱变频器和三菱PLC的通讯设...
[10718]
伦茨 GDC注册号
[5300]
为什么用了变频器后的电机温...
[28284]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号