报表时间设定 点击:1125 | 回复:6



FanRan630

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2003年6月18日
发表于:2004-02-17 15:41:00
楼主
请教斑竹: 我试了一下,用提供的时间设定动画构件设定历史数据报表的时间,但是一旦进入实际运行,显示空白,根本无法实现时间的设定,这是为什么?是不是我的控件本身的问题?



jessica

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年1月07日
发表于:2004-02-16 08:57:00
1楼
您好: 您所说的问题,如果是时间控件显示空白,不能设置时间就是时间控件有问题,可能需要重新安装.如果是表格是空白,没有数据显示就是表格没有刷新,可以通过刷新窗口来刷新历史数据报表.

FanRan630

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2003年6月18日
发表于:2004-02-16 13:45:00
2楼
jesseca: 多谢指教! 另外有一个问题:我将com1作为系统的通讯口,直接和设备联接测试,但怎么也无法联接到实际的设备,是不是我在什么地方做错了?

jessica

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年1月07日
发表于:2004-02-16 13:58:00
3楼
FanRen630: 您能告诉我您连接的是什么设备吗?因为不同的设备在对串口的设置上也是不同的,我只有知道了的您应用的具体设备才能帮助您.

FanRan630

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2003年6月18日
发表于:2004-02-16 22:35:00
4楼
多谢了。 我用的是磐仪的智能模块6017,是否需要在串口上作一些设置?

jessica

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年1月07日
发表于:2004-02-17 09:02:00
5楼
磐仪的智能模块6017是利用RS485和上位机进行通讯的8通道AD采集模块,硬件连接需要一个485\232的转换模块.软件组态父设备选用通用串口父设备,父设备要注意的地方是通讯波特率要和模块的一致,其他按默认值即可,串口号要选择计算机实际连接的串口,子设备的地址和校验和方式要和模块的一致.这样设置完成后就可以查看设备调试就可以通讯成功了,通讯状态标志应该为零.

FanRan630

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2003年6月18日
发表于:2004-02-17 15:41:00
6楼
多谢jessica帮助,问题已经解决,谢谢了!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师