求助;运煤皮带机加装变频器 点击:1360 | 回复:15



shi2003

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年11月19日
发表于:2004-01-31 02:17:00
楼主
我处有一台55KW的鼠笼电机转速1500(同步转速)拖动减速机带动皮带运行,现因需要,需将电机转速提高。请教师父是否可用变频器,如何选型,最大可提供多大转速。力矩有什么变化?谢谢



展翅变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 803回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1072
  • 注册:2003年7月23日
发表于:2004-01-16 21:32:00
1楼
那只有换电机

帅的流鼻涕

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 303回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:329
  • 注册:2003年11月30日
发表于:2004-01-16 23:19:00
2楼
不用换电机,按理应该能加快的。这种工况电机设计的余量很大,力矩先不用考虑,列为次要因素。首要因素是加速后机械系统的问题,动平衡,震动等等与速度有关的问题。有的变频器可以使电机提高20倍转速。可以肯定你的系统不允许,多少适合我不敢拍脑们而定。至于选型吗!是个相对的概念,要看你出多少钱,根据性价比来定咯!只要不用风机水泵专用型,功率电压匹配就行。货比三家,好货不便宜,便宜无好货。 你先测一下现在电机的输入电流。再定为好。 我想速度提高20%不会有问题的。 (以上个人观点,望专家指点。本人也是徒弟)

linjh9

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 255回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:2209
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2004-01-17 09:11:00
3楼
这种情况最好换电机!价格便宜

夏晓凡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2003年11月26日
发表于:2004-01-17 09:19:00
4楼
可以换电机!再加个变频

吴仙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2001年7月04日
发表于:2004-01-17 15:56:00
5楼
不得不提醒你,升速后(超过50HZ),电机的输出力矩是会下降的,有可能会引起变频器保护动作。想省钱的话,不可以改减速比吗?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-18 13:45:00
6楼
由于我国额定频率是50HZ,电机在50HZ以下可以做恒、变转矩等运行。在50HZ上是恒功率运行。你要是速度提高不大一般在65HZ以下转矩下降不大(除了风机水泵类变转矩负载)。因为一般电机的选型都会留余量。所以我想问题不大。

shi2003

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年11月19日
发表于:2004-01-18 18:51:00
7楼
谢谢各位。我的电机空载电流为30A(空载指电动机带减速机、皮带)提高速度不需要太大20%足够里。不知各位师父有何高见。那一家变频器比较好,我是电厂用输煤皮带。谢谢

shi2003

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年11月19日
发表于:2004-01-19 19:34:00
8楼
谢谢各位。发表于:2004-01-29 14:44:00
9楼
A-B嘛,在电厂使用相当广泛。你在哪里啊。我的电话是13564718284

shi2003

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年11月19日
发表于:2004-01-29 19:53:00
10楼
A-B,什么?能解释一下吗?谢谢。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-29 20:38:00
11楼
你好: 其实你的问题好解决,两种方法同时上,其一是安装变频器,目前较好的有美国AB公司生产的以及瑞典的ABB等均可以将转速提高20%,其二是改变传动皮带轮的大小。有兴趣与我联系,我的号码是13094210682

shi2003

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年11月19日
发表于:2004-01-29 22:20:00
12楼
谢谢各位。

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2004-01-31 02:17:00
13楼
我应用的经验是加变频调高转速,将减速机的速比加大最省钱。 也可以换电机,但变频器一定要有余量。 不换电机或改变速比,一般是不可能完成的,输送机类的设备电机都是四级以上电机,恒转矩负载。

yangyachong81

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-03 17:13:02
14楼

      同意换减速机

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-11-03 23:12:43
15楼
要提高20%转速,电机必须要有20%以上的功率余量,也就是说55kw电机在负载最大都不超过40kw,应该可以尝试,但要考虑电机启动性能。