请教变频器高手
点击:
826
| 回复:
5
江楼
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:246
注册:2003年7月14日
发表于:2003-12-08 13:23:00
楼主
我是搞松下变频器的:现在20台松下BFV00042G单相220V,0.4KW在一起工作相互之间启动停止时,其它旁边的频率有颇动;如果是0.2KW与0.4KW在工作,0.4KW启动停止不影响,0.2KW启动停止影响很大,请问那位大侠可指教:0755-83290614-戴生daijianglou@163.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
王冠军 _67
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:419
注册:2003年1月24日
发表于:2003-12-06 17:42:00
1楼
一般是电源容量不足所致,如离电源较远,且电源线线径较小;20台变频器的电源未经母线引入等。可换一根线径大的电源线试试,若有好转,应改为母线供电方式。
回复
引用
举报
梧桐树逍遥
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2002年9月01日
发表于:2003-12-08 13:23:00
2楼
两个原因,1,电源问题,2,干扰太大