求助,Fr-Z200-15K不能高速运转
点击:
551
| 回复:
5
galenn
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2002年9月11日
发表于:2003-12-08 22:26:00
楼主
现有一台FR-Z200-15K的变频器,外部设定转速低于30%时可正常运转,设定为30-40%时运转几分钟报警灯就亮,不能工作,设定为40%以上,就完全不能运转,请教各位该怎么处理,小生先多谢各位了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2003-12-08 19:09:00
1楼
从二个方面考虑:一、这是三菱老机型,如果是刚换上用到另外的电机的话,看看参数是否合理;二、如果以前一直使用正常,首先想办法搞一块操作面板看看工作频率和故障代码,然后查查外部给定信号是否正常,我估计检测部分出故障了,很的可能是电流检测问题,其次是电压检测,你也可以打电话给我,我们讨论一下13966694084
回复
引用
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-12-08 22:26:00
2楼
换一下所有大小电容!