三肯的兄弟:我现在有个问题如下,问题是这样的。我现在手上有个if系列的变频器,2。2kw,通上电之后出现如下的情况,显示ocn 我现在不知道如何处理,请兄弟们告之 一二。谢谢先!急
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-16 13:40:00
1楼
该故障为三垦变频器的通病,大部分原因是霍耳元件损坏,特别是IF系列的机器。当然,在更换之前最好调整一下加减速时间等参数,如果故障排除,说明霍耳特性下降。还别忘了检查HP4504和逆变模块。E-mail:ysying919@sohu.com
回复
引用
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2003-12-10 09:43:00
2楼
请教com同志: 可以详细介绍一下hp4504吗?
回复
引用
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2003-12-10 11:27:00
3楼
一个土办法,把电流检测串入10K电阻
回复
引用
举报
修变频 _68
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 357回
年度积分:0
历史总积分:471
注册:2003年12月06日
发表于:2003-12-10 17:41:00
4楼
COM说得对
回复
引用
举报