当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
自动化软件
>
悉雅特(Citect)
我要发帖
请教CITECT问题
点击:
938
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-18 12:20:00
楼主
在我自己已经做好的工程中,我能不能对我做好的精灵修改名字,因为这个精灵已经被用在其他页面中而且填了很多参数。为了为工程统一命名规范,所以必须改名字,我没能找到怎么修改(我想是应该有的)。希望高手帮助,谢谢。我用的版本是5.42english.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
skywalker
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2003年10月27日
发表于:2003-12-16 13:26:00
1楼
你打开精灵模板,另存为,不就好了么
回复
引用
举报
正道沧桑
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2002年4月27日
发表于:2003-12-18 12:20:00
2楼
AssPopUp("geniename","tagname1","tagname2",。。。。。); 把你要改名的genie另存为你想要的名字,然后在用到genie的地方,修改“geniename”的名字就得了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
西门子STEP7编程软件如何建立...
[3319]
OSI PI实时数据库系统介绍
[3119]
组态王如何置位离散量
[2667]
TRACE MODE中国培训中心已于...
[2415]
大家谈谈:组态软件在实现远程...
[5381]
如何把PDG格式的电子书籍转化...
[2753]
过程诊断S7-PDIAG使用入门
[2662]
sql 2005+wincc62 sp2 asia下...
[3381]
WinCC 的很多禁忌·违反了它们...
[6969]
免费提供PLC培训视频教程
[2744]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号