当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
向李老师求助
点击:
1048
| 回复:
17
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-19 22:04:00
楼主
李老师: 您遇到过这样的情况吗,一台ABB ACS600变频器,停用一段时间后,初次送电,不能起动,显示SHORT CIRC故障(电机电缆短路 或 变频器逆变部分故障).断开电机引线,仍显示SHORT CIRC故障代码.但用SCALAR标量模式时却可以正常使用,证明不是(电机电缆短路 或 变频器逆变部分故障)故障.请您解释一下这是什么原因及可能的故障部位. 万分感谢 菜手CV
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-11-06 09:46:00
1楼
我没见过这样的情况,因为检测模块是否损坏都是同一电路,与你的控制模式好象没关系,会不会前者控制模式容易受干扰?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-06 21:46:00
2楼
感谢李老师的回复.
回复
引用
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-11-06 22:09:00
3楼
是否解决了问题?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-06 22:36:00
4楼
李老师: 现在还没解决,待这几天现场测试后再告诉您情况,请您指导.
回复
引用
举报
金童
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 175回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2002年1月27日
发表于:2003-11-07 18:16:00
5楼
检测U,V,W的对地电阻。13182889102
回复
引用
举报
王冠军
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:419
注册:2003年1月24日
发表于:2003-11-07 20:10:00
6楼
这个问题出在中间回路电容器上,容量降低或漏电,处理方法:采用电容测量仪测量电容量即介质损耗值,测出的电容量应大于初始电容量的85%,否则应予以更换。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-07 22:33:00
7楼
谢谢二位.王师傅.您说的中间回路电容器是哪个.请具体点.
回复
引用
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-11-07 23:06:00
8楼
问题是断开电机引线还是这样,这就说明与滤波电容无关。
回复
引用
举报
王冠军
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:419
注册:2003年1月24日
发表于:2003-11-07 23:34:00
9楼
问题一般是出在这里,是变频器里面的那个最大的电容器,整流器后面的那个。如果测出的电容量大于初始电容量的85%,就空载通电8小时以上,再带负载逐步启动运行,一般是能解决问题。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-09 09:09:00
10楼
谢谢二位回复.
回复
引用
举报
孤独*求败
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 108回
年度积分:0
历史总积分:839
注册:2003年4月30日
发表于:2003-11-09 14:52:00
11楼
李先生(春发)在这里的能否自我介绍一下,让我们更加了解您。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-11-09 15:49:00
12楼
请看广州通达变频器元配件及维修中心 网页:http://LCF680707.ebigchina.com
回复
引用
举报
ty
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2001年6月05日
发表于:2003-11-17 20:37:00
13楼
李老师您好: 上面ABB ACS600变频器故障在今天现场测试中问题已解决,正是您分析那样,是干扰问题,处理后变频器工作正常.在此深表感謝!您无私,真诚的帮助别人!是最可信任的朋友!!同时也感謝金童.王仁祥二位师傅的回复.
回复
引用
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-11-17 22:16:00
14楼
请问干扰是从哪里来的?
回复
引用
举报
ty
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2001年6月05日
发表于:2003-11-19 21:59:00
15楼
李老师您好: 此变频器的外控线与一台西门子变频器的输出线大约有四--五米一段靠在了一起,还有此变频器的输出线大约有一百米长,其中有三十米长被捆成了直径0.7m的捆,处理后变频器工作正常.这两处应该是干扰源,因现场检修,时间紧迫,没有仔细分辨. 李老师这种一丝不苟的精神十分可敬!
回复
引用
举报
atv11
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 542回
年度积分:0
历史总积分:623
注册:2002年12月05日
发表于:2003-11-19 22:03:00
16楼
感谢李老师的无私贡献!
回复
引用
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-11-19 22:04:00
17楼
因为干扰一般是很复杂的,有一点经验就应共享!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
TPM知识连载-02【TPM小组活动...
[262]
轮胎在成产过程中如何才能提...
[314]
成为一名合格的电气工程师,必...
[4971]
温湿度对电气设备的影响
[185]
安全生产标准化建设,需要完善...
[116]
山体滑坡监测预警方案
[319]
农机零部件的清洗与离合器的...
[224]
维修宁夏产80钻床的艰苦
[232]
图解:关于张北柔直电网
[283]
TPM知识连载-05【TPM管理体系...
[128]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号