1、常用规格的输入交流电抗器(三相380V) 功率(kW) 电流(A) 电感(mH) 30 60 0.32 37 75 0.26 45 90 0.21 55 110 0.18 75 150 0.13 90 170 0.11 110 210 0.09 132 250 0.08 160 300 0.06 200 380 0.05 220 415 0.05 280 520 0.04 315 590 0.032
回复
引用
举报
青石桥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2003年8月12日
发表于:2003-11-17 16:32:00
2楼
要变频器的找我,我多得很,多大的都 有,