请教:安川616G5变频器的控制故障
点击:
3174
| 回复:
15
cjgu
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:224
注册:2001年1月12日
发表于:2003-10-15 19:19:00
楼主
安川VS--616G5.400V.18.5KW变频器.启动从10.5HE~50HZ(带负载).尔后从50.HE下降至10HZ.老出现DC BUS OVERVOLT.不知何故!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
中国工控网
关注
私信
精华:141帖
求助:0帖
帖子:163帖 | 91回
年度积分:0
历史总积分:1543
注册:2020年3月27日
发表于:2001-06-14 01:17:00
1楼
问问上海三信,电话:021-56635123
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-06-25 15:30:00
2楼
请看加减速时间设定有无问题
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2001-06-28 21:25:00
3楼
负载惯量太大,减速时间太短。
回复
引用
举报
gfeng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2001年4月12日
发表于:2001-06-30 10:41:00
4楼
加长减速时间和正加制动单元
回复
引用
举报
我也不懂
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2000年12月24日
发表于:2001-06-30 19:24:00
5楼
加制动电抗器吧
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-02 22:12:00
6楼
如果还没解决,请与蔡文福联系。电话 010-64368019。
回复
引用
举报
hamal
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2001年4月23日
发表于:2001-07-03 11:39:00
7楼
典型的发电机运行状态。
回复
引用
举报
LHBKLH
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2001年7月05日
发表于:2001-07-05 16:25:00
8楼
负载太大的话选用不协调的加减速时间,会出现这样。另外如果输入侧或输出侧有接触器的话确认它不动作,以防出现浪涌电压。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-01 23:58:00
9楼
我是原安川变频器售后服务工程师,这个毛病就是减速时间设置得短了点,应加长减速时间和可加制动单元和制动电阻。 我的电话:021-65608925, 13002122919 Email:tianwenhao@163.net
回复
引用
举报
plk
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:169
注册:2003年8月17日
发表于:2003-09-29 10:42:00
10楼
求助:在二十几Hz时21,22端子输出不稳定。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-29 11:20:00
11楼
负载惯量太大,减速时间太短。采用能量制动即可
回复
引用
举报
望光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2003年8月17日
发表于:2003-10-15 18:09:00
12楼
无锡市建筑路58号日进技术发展公司 本公司从90年从事变频器维修,拥有无锡及周遍地区90%的维修业务。有事请0510-8867261/13023318068
回复
引用
举报
cjgu
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:224
注册:2001年1月12日
发表于:2003-10-15 19:19:00
13楼
这是二年前发的帖子,当时安照楼上“存在“仁兄所言:负载惯量太大,减速时间太短。
回复
引用
举报
decai
关注
私信
精华:18帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 482回
年度积分:0
历史总积分:629
注册:2005年9月25日
发表于:2005-09-26 19:38:00
14楼
维修变频器已经三年多了,多少积累了一些经验,对维修有兴趣的朋友可以与我联系。 手机:13921190141 无锡的朋友我们可以当面交流。
回复
引用
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2005-09-26 20:32:00
15楼
TO君才:能给我一份西门子M440变频器的电源部分的电路图吗? 我的邮箱:wangjlcsjs@163.com