发表于:2003-09-03 19:38:00
楼主
我公司的PLC5/25系统两套,各自带满8个框架. 正常运行多年至今,期间少有问题. 但最近发生多次两套系统同时停机 (正常运转的设备同时停下,再起动又正常运行了) 的情况, 给我公司带来了不便和损失.
我公司的两套系统是各自独立, 没有任何联系的, 我们怀疑是电网波动造成的, 但我公司所用的是商业用电, 并且发生的都不是高峰用电期的凌晨. 我们使用的框架电源是AB 的1771-P7 , 电压:195v-264v, 频率:47Hz-63Hz. 对于商业电网来说应该没问题. 况且我们也未发现过电压低过210v的时候.频率也很稳定.并且供plc5/25处理器的电源回路无任何其他负载.
我公司的两套系统都没有UPS ,都能正常可靠运行.
请各位高手会会诊,是电网问题,还是有什么干扰?