请教变频器干扰问题
点击:
1178
| 回复:
19
baim
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2003年2月17日
发表于:2003-08-06 18:05:00
楼主
请教变频器干扰问题 我开发的数据采集和控制系统中,用一些牛顿7000系列模块采集数据,用3只松下变频器控制电机。变频器不开时,采集的数据很稳定,但变频器一开,采集的数据就会发生很大的跳动;信号线我采用了屏蔽电缆且屏蔽层接大地,变频器控制信号采用全隔离模块隔离,采取这些措施有一定的效果,但不明显。不知各位大侠有何高见,请赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
winter1999
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2003年7月23日
发表于:2003-08-04 10:44:00
1楼
把变频器的载波频率降低些呢
回复
引用
举报
baim
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2003年2月17日
发表于:2003-08-04 11:23:00
2楼
谢谢!不知调整变频器载波频率会对变频器工作有无影响?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-08-04 11:38:00
3楼
是否按说明书接地??有的地不是大地!!只能是信号出口的那一头接地!
回复
引用
举报
sbycg
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2001年7月04日
发表于:2003-08-04 11:40:00
4楼
无影响,但电机躁音大一些,可以加隔离变压器
回复
引用
举报
草上飞 _22
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:403
注册:2000年11月22日
发表于:2003-08-04 12:40:00
5楼
小心,有很多厂把电源地线和零线接一起的
回复
引用
举报
winter1999
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2003年7月23日
发表于:2003-08-04 14:08:00
6楼
草上飞说的是,好多厂用的是三相四线重复式的
回复
引用
举报
ZHTOK
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 683回
年度积分:0
历史总积分:744
注册:2003年8月04日
发表于:2003-08-06 14:19:00
7楼
变频器输出端加滤波器试试!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-06 17:31:00
8楼
从新注意接地及布线问题.信号地与电源地的区别.调低载波一般不需要加隔离.最低在3K左右
回复
引用
举报
橄榄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2003年8月05日
发表于:2003-08-06 18:05:00
9楼
你的电源是否加了隔离呀,另外是否屏蔽线单端接地呀
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
哪种笔记本电脑最好用?
[7514]
IR补偿是什么意思?
[6812]
求东元7200GA 变频器说明书 ...
[7092]
求助日立SJ300跳E23.6
[6979]
巴西、墨西哥工业电压和频率?...
[14321]
点评国产变频器及厂家
[27229]
变频器图纸
[21065]
我想用远传压力表来控制恒压...
[20005]
变频调速应用百例
[8705]
变频器刚启动时输出直流母线...
[6439]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号