西门子MMD 6SE3221变频器出现F231故障,不知何意?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
plk
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:169
注册:2003年8月17日
发表于:2003-08-29 11:59:00
1楼
先查模块.
回复
引用
举报
中国变频器168
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 560回
年度积分:0
历史总积分:994
注册:2003年1月08日
发表于:2003-08-29 13:35:00
2楼
如果复位后能运行,说明模块没问题,每次开机就显示F231,能复位,驱动有问题。不能复位则坏的可能多,模块,驱动,CPU都有可能。
回复
引用
举报
变频器维修中心
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2003年8月19日
发表于:2003-08-31 01:33:00
3楼
呵呵,231是输出电流不平衡呀
回复
引用
举报
变频器维修中心
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2003年8月19日
发表于:2003-08-31 01:35:00
4楼
有兴趣请与上海际成传动技术有限公司联系021-62141466
回复
引用
举报
洞庭湖的北边
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-12-08 20:46:00
5楼
看看运算器
回复
引用
举报
变频器调速
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 692回
年度积分:0
历史总积分:885
注册:2006年2月07日
发表于:2007-12-10 16:07:00
6楼
7840坏的较多
回复
引用
举报
请教 kexuan8688
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:42帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:409
注册:2004年9月15日
发表于:2007-12-10 16:20:00
7楼
都陈年老酒了!
回复
引用
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2007-12-10 17:41:00
8楼
酒是陈的香
回复
引用
举报
大常
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:122
注册:2005年7月25日
发表于:2007-12-11 19:26:00
9楼
来电讨论13913710179
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
漂亮的分线盒
[115]
古老的工控故事-----我的第一...
[307]
水溶肥 液体肥 增效肥料 ...
[239]
台风天气的注意事项常识
[135]
典型违章作业现场,图片分享
[363]
郑州市神达机床制造有限公司
[211]
各位师傅,有源滤波器和混合有...
[167]
现场抢修电缆
[186]
机床传动误差动态测量方法
[165]
亲手到高山顶峰挖茅草根
[356]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号