寻求 modicon plc (110cpu31102)的编程软件 点击:1961 | 回复:16



祥平

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2002年9月03日
发表于:2003-08-29 09:39:00
楼主
朋友: 我从用户手中拿到了某一设备的控制程序, 它所用plc为modicon 110cpu31102,现在我 没有相应的编程软件,无法阅读控制原理。 我现在急需对其控制进行分析,并加以改进。 谁有相应的编程软件,能帮我忙吗? 我在这里先多谢了! 我的邮箱:luoxp9302@sohu.com



自由飞碟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:455
  • 注册:2002年1月07日
发表于:2003-05-26 19:07:00
1楼
110cpu31102有两种软件可以编程,1:MODSOFT 6.0V,2:CONCEPT 2.2V,也不知是那一种,我出差在克拉玛依作工程,遥远得很,怎么个帮法,程序很大没法EMAIL!!!!

祥平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2002年9月03日
发表于:2003-05-28 12:43:00
2楼
自由飞碟: 谢谢你! 如果无法E-mail 的话 那就算了,不过我在此仍然很感激你的回信 好人平安!

仪表新兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2003年4月14日
发表于:2003-05-28 20:15:00
3楼
你能先告诉我程序是用什么方式编的吗?11302有两种方式,一种是98LL,一种是IEC。984LL方式用MODSOFT编程软件和CONCEPT编程软件都行。而IEC方式只能用CONCEPT,如果是用CONCEPT V2.5以前的软件编的程序你无法上载,你还是看不到源程序。 如果需要MODSOFT,我可以MAIL给你,大约3M。 CONCEPT 则无法,大约是几百兆。 你可以上MODICON网站下载个DEMO www.modicon.com. 如你非常需要,也确实有用,我也可以寄给你光盘。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-29 13:28:00
4楼
楼上的朋友错了,“CONCEPT V2.5以前的软件编的程序你无法上载,你还是看不到源程序”? 11302是QUANTUM系列的PLC,如果没有CONCEPT V2.5,用CONCEPT V2.2也是一样的。如果在上海的话可跟我联系。 hjh74@netease.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-23 13:19:00
5楼
plc1234朋友:你好! 本人急需modsoft软件,能否给mail一份,我的邮箱为bairuixiang@163.com, 本人不胜感激!

展翅飞翔

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 707回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6576
  • 注册:2001年11月14日
发表于:2003-08-23 15:30:00
6楼
各位好。 因试验需用Proworks去打开一个过去别人作的.DCF文件。 现急需ProWorks 授权,可以用Modsoft交换。 qiaopeng1231@sohu.com

仪表新兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2003年4月14日
发表于:2003-08-25 09:38:00
7楼
白瑞祥:可以呀。今晚吧。你的信箱够大吗?大约要5M。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-25 19:23:00
8楼
PLC1234朋友:你好! 谢谢回应,我的信箱可以,现在还有20多兆空间,再次感谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-26 19:33:00
9楼
如有技术问题,你可以找施耐德公司,会得到满意的技术支持的

波涛汹涌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2002年8月26日
发表于:2003-08-26 23:11:00
10楼
你们都错了,110系列PLC是施耐德集团以前老的MODICON MICRO系列,不属于QUANTUM,现在已经不供货了,QUANTUM系列PLC为140,至于MODSOFT还是CONCEPT都是错误,压根就不行

仪表新兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2003年4月14日
发表于:2003-08-27 02:03:00
11楼
哦,恍然大悟。原来是31102看成11302了。但是31102可以用MODSOFT编程。变程口是RJ45的,有点特殊。 白瑞祥,MODSOFT已发给你。

bairuixiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2003-08-28 20:23:00
12楼
多谢plc1234朋友,软件已收到,有机会聊。

波涛汹涌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2002年8月26日
发表于:2003-08-28 23:54:00
13楼
PLC1234,哪里的朋友?有机会好好聊聊,bhzhang@263.net

雨化石

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2006-06-05 10:03:00
14楼
需要帮助!希望朋友帮忙把modsoft软件发到我的邮箱好吗!谢谢!
irainu@163.com

xingjihai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2003年8月10日
发表于:2006-07-08 16:36:00
15楼
一台MODICON 612 PLC用于控制大型发电机组,全部国外进口。现PLC的POWER灯和READY灯均亮,但RUN灯不亮,控制盘报PLC故障,机组无法备用启动。老外没给任何软件,请高手指点。谢谢啦!

gaoderen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2011-02-17 17:20:15
16楼

haodetongzhimen

 