台达VFD-A开机即跳C.F.G.3 点击:2211 | 回复:18



巨浪II

    
  • 精华:21帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:511
  • 注册:2001年11月21日
发表于:2003-08-25 13:19:00
楼主
请大师指教,不胜感激!!!



巨浪II

  • 精华:21帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:511
  • 注册:2001年11月21日
发表于:2003-02-25 09:41:00
1楼
对不起,打错了。是c.F.3

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-02-25 16:50:00
2楼
不能打开参数则主板坏!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-04 23:12:00
3楼
风机坏

叶孤城

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2003-04-15 14:09:00
4楼
主板坏!!!!!!!!!!

张敬华-多威电气-泉州

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2002年4月14日
发表于:2003-04-15 17:15:00
5楼
我发现主板没坏(与正常机对调主板后,故障依旧)具体什么故障没查出

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-13 01:03:00
6楼
y4511,你真是太厉害了!

巨浪II

  • 精华:21帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:511
  • 注册:2001年11月21日
发表于:2003-05-21 10:52:00
7楼
我已将机器修复, 是一个小电阻损坏!

plk

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2003年8月17日
发表于:2003-08-20 10:44:00
8楼
哪个电阻坏了?

plk

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2003年8月17日
发表于:2003-08-23 09:41:00
9楼
这种情况下,给风机的电压总是只有几v

三精自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2003-08-23 11:26:00
10楼
桐乡市三精自动化系统服务有限公司 桐乡市三精自动化公司是1998年成立,是一家集开发,销售,服务于一体的科技企业。作为桐乡市自动化工程学会的组织者及技术培训的主要骨干力量,受到市委,市科协领导的重视,并通过计算机信息系统集成资质认质审查。企业具备了在自动化控制领域及办公自动化设备维修行业的生产,销售能力。 本公司拥有雄厚的技术实力和丰富的维修经验,配备各种先进的检测仪器。变频器综合性能测试及系列负载实验装置。在变频器维修行业中已成为长江三角洲,江浙沪地区的最大变频器维修中心。 在化纤行业的主要业务有:帝人,东丽,村田,巴马格的变频器维修。 DAX板的维修,通讯板的维修,各种电脑工业控制板卡,操作面板的维修及温控表的维修。 现长期合作的单位有:展望化纤 大普集团 桐昆集团 凤鸣合纤 恒逸集团 道道化纤 开氏化纤 阻燃集团 江苏新生化纤 江苏方圆化纤 超同化纤 绍兴兴虹化纤 浙化联集团等等。 联系人:金雪峰 电话:0573-8180755 传真:0573-8186057 手机:013586448252 E-mail:jeff5201982@163.com 公司地址:浙江省桐乡市振兴东路商贸区1号(市会展中心对面东方建筑5楼) 公司邮编:314500

com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2002年1月06日
发表于:2003-08-23 15:34:00
11楼
不解决实际问题就在这里吹牛,好意思吗?前几天把我们的一台富士280KW的变频器给修坏了!!!把主控板修得一塌糊涂!说好了百分之百修好,可结果呢?

com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2002年1月06日
发表于:2003-08-23 15:38:00
12楼
我仔细观察了“桐乡三精”从来就没有针对网友的技术问题,提出过自己的解决方法,有的只是铺天盖地的广告。是不是觉得这里做广告不要钱。我看是你们不要脸。

jiaowf

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2003年10月18日
发表于:2003-08-23 20:58:00
13楼
刚修一台变频器,故障现象同上,是电流传感器的问题. 变频器型号为VFD110P43A. 哪位有这种元件,如能提供资料最好! 电话:0532-3848656 jwf@qingdaonews.com

plk

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2003年8月17日
发表于:2003-08-23 22:13:00
14楼
是不是就是说换一个电流传感器就可以?

qiuqiu1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2003年5月01日
发表于:2003-08-24 16:19:00
15楼
这种互干器我这边可以修020-37204173,www.longi.net

jiaowf

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2003年10月18日
发表于:2003-08-25 08:41:00
16楼
处理结果: 将电流传感器出线与控制板断开,未出现CF3。 接0.3KW小功率电机测试,按照设定的加速时间提速,电流值显示为零。 后到客户处接电机测试,只能升速到1.5HZ,既自动复零。断开制动电阻和负载,仍只能升速到1.5HZ,即复零。 重新检查,模块损坏,其他不详。 请高手指点!

蔡文笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:223
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2007-06-14 00:37:00
17楼
  风机问题

xuqiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2006年3月14日
发表于:2007-06-14 09:41:00
18楼
台达传感器,我们这边有货,需要的可以加:QQ21200901!