当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
>
无线通讯
我要发帖
FM3808=NVRAM+RTC+uP
点击:
1231
| 回复:
7
戴陈海
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:272
注册:2003年2月19日
发表于:2003-08-18 10:47:00
楼主
FM3808内含32K*8的可掉电保持的RAM和实时时钟。表面贴装的体积很小,可直接代替一片NVRAM加上一片RTC。 请使用过此芯片的老师或商加提供这方面的技术支持。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
陈其龙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2003年5月19日
发表于:2003-05-19 15:02:00
1楼
戴戴: 你好,我是Ramtron公司的工程师,FM3808的注意事项和控制软件我已经Email给你,如有其他问题,请与我联系! 0755-82127969 Email:peterch@szonline.net
回复
引用
举报
戴陈海
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:272
注册:2003年2月19日
发表于:2003-05-21 09:50:00
2楼
谢谢陈老师,您解决了困扰我几天的问题,我本来直接把FM3808的CS引脚直接连接到A15(非)上的,却一直无法读写RAM的数据,看过您发来的资料,我改了电路,一下子就行了,真谢谢您!
回复
引用
举报
陈其龙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2003年5月19日
发表于:2003-05-21 13:53:00
3楼
戴戴: 如果以后有关于FRAM的任何技术问题,你可以直接如我联系!013809896874
回复
引用
举报
戴陈海
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:272
注册:2003年2月19日
发表于:2003-08-11 16:46:00
4楼
最近我选用了FM1808,我一开始估计它和FM3808有同样的问题,没想到果然是的,Ramtron为什么要这样设计呢?这样不就和普通的RAM不兼容了吗?
回复
引用
举报
陈其龙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2003年5月19日
发表于:2003-08-13 10:53:00
5楼
FRAM之所以CS需要变高,是因为FRAM再读写前需要冲电(冲电时间很短30NS),当然Ramtron的新产品(如:FM20L08)其读写方式有改进.请留意Ramtron的新产品.谢谢!
回复
引用
举报
戴陈海
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:272
注册:2003年2月19日
发表于:2003-08-15 11:11:00
6楼
FM20L08的购买情况怎么样?订货周期长不长?大约多少钱?
回复
引用
举报
陈其龙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2003年5月19日
发表于:2003-08-18 10:47:00
7楼
FM20L08在明年1月份量产,价格65元/PCS,
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
现场总线应用实例(三):西门子...
[6126]
DCS学习心得体会
[6884]
向高手请教MODBUS的问题!!广...
[5590]
PROFINET基本知识
[3221]
求助:PID中P、I、D的原理和作用...
[10781]
SERCOS总线通讯原理
[5134]
求助:数字变送器现场总线方案...
[3659]
现场总线基础知识讲座(二)
[6498]
现场总线应用实例(一):MM440...
[14429]
现场总线应用交流
[4032]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号