楼主
公司有一老式发电机供电,但当一300马力的电机加负载时,发电机的电压会下降且频率也会变,请问有什么办法可解决这个问题。发电机功率大约为 700KW 。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
nokia909
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:217
注册:2004年4月25日
发表于:2004-04-25 16:08:00
1楼
把发电机频率调到最高,但要小于55HZ