蒸汽计量 点击:542 | 回复:4



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-12 23:54:00
楼主
我用两台E+H 77W 150口径(电流信号,测量结果大)和青岛仪表厂的五台涡街(脉冲信号)测量统一个蒸汽量,为什么得到的数不一样。相差200多吨。我一天的总量才1300多吨



天空中的鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:697
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-08-04 17:39:00
1楼
1. 你用的E+H是什么仪表?电磁/涡街? 2. 两台仪表的标称精度各是多少?

随便聊聊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年5月19日
发表于:2003-08-09 22:20:00
2楼
是否二个是总管测量,五个是分管测量? 再次存在误差是很正常的,但如果1300多吨的流量是准确地话,那么200吨确实相差很大,这就需要查找具体原因了,请详细提供使用情况,或许我能提供帮助。 mail:gaojun@pu-chen.com

日新流量

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2003年8月12日
发表于:2003-08-12 14:07:00
3楼
两种表在蒸汽测量都不是很理想,出现误差是正常的 一、你要分析这两种表的功能上是否都有温度和压力补偿,是否适用蒸汽测量。 二、彼此间的管道距离是否超出三公里,产生管道内蒸汽热值降低。工况发生变化,数值发生变化。 最好的办法:建议让生产厂家到现场调较流量计,再怎么换流量计也是白忙活!

hxj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2003年7月29日
发表于:2003-08-12 23:54:00
4楼
如果E+H两台作为总管的话经估算E+H仪表超工作范围

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师