当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
请教:两变频器输出频率一致而电流一致。
点击:
708
| 回复:
6
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-21 13:34:00
楼主
如何解绝西门子两个变频器带动俩电机(同一负载,用皮带传动的),频率一致,电流一致(现无同步板),请高手指教,谢谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
老九
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:188
注册:2003年6月21日
发表于:2003-07-18 10:38:00
1楼
电机滑差有差异,皮带张紧力不一致,导致两电机实际电磁转矩不同,所以电流也不一样,只要没电机过载,可以不理睬。 可以皮带打蜡试试。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-18 17:55:00
2楼
在这里我先谢谢了! 两柜子的频率相差0.3HZ,电流可差200~300A,负载大的很,要是重载时就麻烦了。(可以改那些参数?)
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-18 17:56:00
3楼
在这里我先谢谢了! 两柜子的频率相差0.3HZ,电流可差200~300A,负载大的很,要是重载时就麻烦了。(可以改那些参数?)
回复
引用
举报
老九
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:188
注册:2003年6月21日
发表于:2003-07-19 14:02:00
4楼
很显然,你的频率差太大了。以运行在50Hz为例,频率差为0.6%,也就是说,若两台电机分别拖动相同的负载时,转速差约为0.6%,你现在两台电机拖动同一负载,既两台电机转速相同,而实际转差S1-S2略小于0.6%,电机的滑差一般小于1%(在铭牌上,或用转速、频率计算出);电机的有功电流正比与滑差的平方,当然电流差很大了。 要这样并联运行,频率差应小于名牌滑差的1%。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-19 17:07:00
5楼
老九大哥: 小弟在这里谢谢了!!
回复
引用
举报
传动
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 114回
年度积分:0
历史总积分:125
注册:2003年11月23日
发表于:2003-07-21 13:34:00
6楼
采用标准的主从应用,就不会出现此问题!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
什么是技改?
[228]
屏蔽泵的原理和结构特点
[193]
加工中心油箱气泡多怎么办
[205]
组态王如何与三菱FX3UPLC实现...
[243]
制造执行系统(MES)在离散型制...
[143]
几种造成伺服送料机划伤材料...
[164]
电能质量性能指标与改善方法
[264]
微量氧传感器用在测量密闭环...
[312]
线性模组滑台机械的运用
[343]
常见螺杆式空压机故障问题总...
[369]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号