当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
变频器爆炸主要原因
点击:
1369
| 回复:
9
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-25 10:56:00
楼主
变频器频繁爆炸是否主要与工厂里的功率补偿有关(功率补偿为1.0)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lbt _15
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2003年9月07日
发表于:2003-06-23 22:23:00
1楼
不会,功率补偿过度时有过流保护 更何况是工厂给定的参数 一般来说,变频器的保护功能是比较周全的 炸机可能的情况有 1,变频器机身震动,接插件接触不良,使模块触发信号断续 2,外部接地端有强干扰侵入 3,环境潮湿,有导电尘埃 4,电网电压瞬间太高,(或防雷不好,当然不是频繁的原因) 5,制动时再生电流瞬间太大(一般有过流保护) 6,外部接线,地线与N端不能接错 7,电源进线与输出端相连 送电会炸
回复
引用
举报
传动
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 114回
年度积分:0
历史总积分:125
注册:2003年11月23日
发表于:2003-06-24 09:41:00
2楼
造成变频器爆炸的主要原因是:保护功能不完善;保护功能失灵;非常规操作等。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-24 18:38:00
3楼
如变频器整流频繁爆炸,则是与工厂里的功率补偿有关,因变频器来不及保护。
回复
引用
举报
znr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:110
注册:2003年2月26日
发表于:2003-06-25 10:56:00
4楼
带变频器的电网,功率因数是0.92-0.95(国标)。 如果补偿过高,容易使电网变软,电网电压波动大。当电压经常处于较高状态下,会对元器件的使用寿命有影响,严重时有爆炸的可能。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
怎样理解和调试变频器的转矩...
[5773]
哎!晕啊,UC3844电路有点怪
[8543]
变频器基本参数的调试(转载)
[13987]
华为变频器不存在了?
[7696]
变频电机接线方法
[7253]
《变频器维修与应用》
[346222]
变频与传动十年精华帖汇总(全...
[5908]
变频器只能控制交流电的频率...
[14791]
变频器在运行中报直流母线过...
[5978]
正泰NVF2系列变频器与远传压...
[8922]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号