当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
安川G5变频的故障
点击:
1079
| 回复:
19
sly0512
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2004年4月10日
发表于:2003-06-06 08:31:00
楼主
请教: 安川G5变频的故障 CPF00 CPF05 是什么原因造成的,
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2003年3月20日
发表于:2003-06-02 20:47:00
1楼
小问题了,可能是制御回路不良,或CPU故障。 网址:bortong.hqew.com
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-06-03 09:41:00
2楼
主板有问题!!!
回复
引用
举报
风花 _4
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2003年5月16日
发表于:2003-06-03 10:18:00
3楼
一般是主板有问题,换一块好的确认是主板坏可向我处采购021--66250977
回复
引用
举报
sly0512
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2004年4月10日
发表于:2003-06-03 18:23:00
4楼
是主板原因,如何解决
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-06-03 22:22:00
5楼
最彻底的办法是换板!!!
回复
引用
举报
提供变频器备件
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 119回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2003年5月19日
发表于:2003-06-04 17:24:00
6楼
都没有说到点上,一般情况下,从新传输一下软件就没有问题了
回复
引用
举报
tianyu0220
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2002年7月30日
发表于:2003-06-05 19:52:00
7楼
必须更换变频器
回复
引用
举报
衡水汇川
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2003年5月27日
发表于:2003-06-05 21:54:00
8楼
cpf00是控制回路异常,重新安装数位操作器、检查控制回路配线。 cpf05是cpu内部变换器不良。如要主板可供。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-06-06 08:31:00
9楼
这故障有可能是硬件坏,不一定从新传输一下软件就没有问题了!!!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
《变频器维修与应用》
[86610]
变频器可否长期低速运行??
[6482]
巴西、墨西哥工业电压和频率?...
[14321]
【讨论】变频器进线端到底应不...
[9577]
富士变频器报警OC/0C1/0C2/0...
[8503]
今天搞维修遇到了一点问题!J...
[9089]
变频杂记
[14367]
请教松下M2X 380V 0.75KW...
[5474]
翻译的横河CS1000/3000的操作...
[5659]
V/F和VVVF有什么区别?两者各...
[12570]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号