当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
请教各位高手富士P9奇特故障
点击:
1083
| 回复:
7
smd114
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2003年6月08日
发表于:2003-06-21 23:23:00
楼主
请教:富士P9-132KW带一台水泵,启动到达设定频率后频率马上降为0,又马上恢复到设定频率,如此反复几次后正常运行,与频率高低无关,只要到达设定频率就出此现象,请问是何原因,如何解决?谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
LQM
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2001年11月20日
发表于:2003-06-08 22:00:00
1楼
我遇到过与smd114相类似的现象,用PLC的模拟量输出模块(4D/A)控制四台变频器的运行,速度刚一上去,又马上降为0,如此反复。经过检查,发现是干扰在做怪。降模拟量信号线改为双绞屏蔽线,强电弱电分开接地,降低变频器的载波频率后,故障解决。希望我的一点经验能对smd114以及其他同行能有所帮助。
回复
引用
举报
pbj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2003-06-09 01:57:00
2楼
富士P9有程序自动运行功能,关闭它.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-09 15:26:00
3楼
有使用频率到达输出端子吗?
回复
引用
举报
smd114
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2003年6月08日
发表于:2003-06-09 15:44:00
4楼
lqm,pbj感谢你们的帮助,我已把参数初始化了,只用面版设定频率和启动,故障现象一样,我拔掉CPU板至驱动板的插头不让模块输出故障就消除了,想了半天是否与“节能模式”有关,因为设备大修后试车时出此故障,电机没接负载;现场离这太远不能马上过去,手头又没有说明书,请教一下各位参数初始化后“节能模式”是否打开?(好象是70几号参数,P9-132KW)
回复
引用
举报
smd114
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2003年6月08日
发表于:2003-06-09 15:49:00
5楼
所有的端子都没有用,只用面板操作,不带电机好用(电机空栽,电流很小)
回复
引用
举报
smd114
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2003年6月08日
发表于:2003-06-16 12:11:00
6楼
我把75(节能模式)关闭就好了。
回复
引用
举报
zhonglin
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:303
注册:2003年5月19日
发表于:2003-06-21 23:23:00
7楼
CPU板硬件故障,换后即可
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求这个产品的生产工艺和设备
[208]
变压器中性线问题
[669]
什么是功率因数?一文让你了解...
[155]
选择熔断器要注意的问题
[118]
公司宣传部门在TnPM推进中的...
[141]
四川宜宾一工业园发生燃爆事...
[224]
企业设备的合理使用内容
[285]
如何分析复杂的PLC
[293]
谁有Honeywell 差压/压力变送...
[377]
染整公敌——色差
[156]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号