InTouch的功能之二 ---- 控制历史记录频率 点击:1580 | 回复:0



feifei

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2001年6月25日
发表于:2003-05-28 20:40:00
楼主
控制历史记录频率 通过历史记录命令启用记录功能时,如果标记名的值没有发生变化,则指定要记录的所有标记名的值会每隔一小时自动写入“历史记录”文件一次。如果标记名确实发生变化,并且工程单位值超过其“记录死区值”(缺省值为 0),则会在变化时自动记录。通过在 INTOUCH.INI 文件(位于应用程序目录中)的 [INTOUCH] 部分中添加参数 ForceLogging=# ,可以改写该缺省值。此参数的值用分钟表示,可以设置为 5 和 120 之间的一个值。 要记录标记名的当前值(即使变化小于或等于记录死区值),请添加参数 ForceLogCurrentValue=1。例如: 通过添加参数 ForceLogging=15 和 ForceLogCurrentValue=1,当前标记名值会至少每隔 15 分钟或是在标记名值发生变化时写入“历史记录”文件。