发表于:2003-05-08 17:12:00
16楼
谢谢豆子及各位朋友。我现在把整个过程及现象说清楚:
刚开始是出现报警14->接地故障后,我就把输出端断开(与电机,同时测量过了电机是好的,没有问题),并用万用表及兆欧表也测过了,没有问题。后来我以为设置有什么呢,我就用DISP+CHANGE+OK清除数据,并重新设定(不知道有没有错,应该是没有。因为我共有三台变频器,其它两台是22KW的。我是对照设置的)。现在的情况是开启变频器几分钟后,会出现报警14->接地故障。重新开启变频器后按RESET键后,报警14解除,这时启动电机(通过变频器)出现变频器显示电压正常,电流只有10A左右,功率只有1-2KW,电机无法启动。
请豆子朋友帮帮忙,呵呵。
谢谢!期待您的回复