我在做毕业设计,有个很急手的问题要解决,就是实现连机通信, 能告诉我如何做吗?还有标记名字典里的access name到底如何设置。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lv
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:32帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:446
注册:2002年8月21日
发表于:2003-05-06 08:37:00
1楼
晕!说的令人看不明白
回复
引用
举报
king111
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2003年4月30日
发表于:2003-05-06 13:35:00
2楼
使用组态王,提供了串口、网卡、OPC、DDE等的各种通讯方式,请与亚控的技术支持联系。 TEL:010-82665206
回复
引用
举报
deng_lp
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 2669回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2001年6月19日
发表于:2003-05-06 14:00:00
3楼
使用intouch 的remote 点有以下几个部骤 1.在主机上建立任意实际点如test1 2.在从机上建立访问名: <testsvr1> NODE : <主机名称/IP> 应用程序名称:<view> 主题: <tagname> 协议选suitelink 3.在从机上使用主机点方法! testsvr1:test1