PID设置相同,老是一台频率过高另一台频率过低,想让它们同频率工作
点击:
1367
| 回复:
5
fzpxp
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:158
注册:2002年9月01日
发表于:2003-05-04 17:00:00
楼主
两台相同的空压机出气管路汇合成一路,两台普传PI2000变频器分别控制两台空压机,PID设置都一样,但是老是一台频率过高另一台频率过低,想让它们同频率工作。初步设想:一台变频器是PID控制,用它的模拟量输出控制另一台变频器。PI200有频率表输出端(5VDC-1mA直流电压表),模拟量输入范围0-10V,输入和输出范围不一致,请问怎样精确控制?由于不能停机很长时间,所以问问这个方法的可行性。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
fzpxp
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:158
注册:2002年9月01日
发表于:2003-04-30 17:03:00
1楼
没人回答?
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2003-05-01 04:07:00
2楼
如果都闭环,你的接法就不行。 1。主机闭环,辅机开环,你的接法可实现。 2。不分主辅机都闭环,两个给定定不同。
回复
引用
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-05-01 15:45:00
3楼
另外使用一独立的PID调节器控制两台变频即可02037205635
回复
引用
举报
taihe
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2004年1月24日
发表于:2003-05-01 17:00:00
4楼
你可以一台用PID另一台的给定采用做PID的模拟输出即可。
回复
引用
举报
格雷特
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2002年10月01日
发表于:2003-05-04 17:00:00
5楼
参数设置不对 BA
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
110KW 的空压机使用 90 平的...
[753]
高压设备如何选的液压油
[179]
煤化工环保应重视VOCS治理
[202]
电梯半月保养项目一览
[324]
青岛原油泄漏、爆炸事故原因分...
[284]
请教老式机床问题
[599]
TPM知识连载-01【基础概论篇】...
[125]
流水线的现场安全整改
[210]
手工制作一款流水线定时分拣...
[843]
中国到底需要什么样的工控安...
[169]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号