楼主
变频器输入电源缺相会怎样?会不会损坏变频器,具体会损坏哪些元件
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
pier _89
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2003年3月02日
发表于:2003-03-22 22:07:00
1楼
应该不会出现这种情况吧?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-03-22 22:11:00
2楼
主回路直流电压不稳!!开关电源、模块易坏!
回复
引用
举报
linjh9
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 255回
年度积分:100
历史总积分:2209
注册:2001年11月16日
发表于:2003-03-23 10:52:00
3楼
看变频器有没有输入缺相保护。
回复
引用
举报
myborn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2003年12月21日
发表于:2003-03-28 14:32:00
4楼
缺相三相桥式整流变成两相桥式整流,这样造成变频器整流部分烧毁.
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-03-28 15:23:00
5楼
这样也不一定会造成变频器整流部分烧毁.
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-03-28 17:01:00
6楼
变频器没力!!
回复
引用
举报
心仪
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2003年3月28日
发表于:2003-03-28 17:26:00
7楼
当然不会损坏, 变频器有缺项保护的。如果缺项变有故障信息提示。
回复
引用
举报
zhengzheng _45
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2003-03-28 18:34:00
8楼
如果轻载,变频器没事。但带载能力下降,负荷增大,发热上升,变频内部有温度保护。 变频器缺相保护对输出而言。对输入缺相保护交直交变频是没有的,也用不着。这需要MCCB来做的。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三相电的电压最大允许是多少...
[25977]
伺服脉冲当量的计算方法 探讨...
[2082]
串联型线性稳压电路
[889]
请问这种配电柜上的开关手把...
[1283]
软启动器启动后电流降不下来...
[2452]
如何挑选购买稳压器
[4274]
(已结帖)电源电气擂台第八十...
[4584]
(已结贴)电器擂台第111期---...
[1965]
编码器输出中集电极开路输出...
[1261]
请教开关电源带负载费解的问...
[1557]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号