发表于:2003-03-13 10:47:00
楼主
我们大厦32层,用变频直供水,有三台水泵,用的是三菱变频器和西门子plc,现在平时一直运行一台水泵,每隔两个小时切换到另一台。我发现变频器的频率始终都是在42左右。这样设讦是不是不合理,既然是变频供水,就应该充分利用变频器。那么在用水低峰的时候就应该让电机低速运行。 现大厦共32层,七层是裙楼(另外供水)9至33楼是塔楼(全住宅),共有200套房。由刚说的系统供水。水泵电机都是22kw,扬程是135m,流量8.33升每秒。
请高手帮我看看这个系统哪些地方可以改进,改进后一年大约可以节电多少?