当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
有这样一个问题:
点击:
1129
| 回复:
17
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-02-07 16:54:00
楼主
有5台变频器带动5台电机,这些电机工作在40--50HZ之间,线速度保持一致,我想用一个公用电阻,再接上5个可调电阻分别调速,就是5台变频器0--10V调速的0V端接在一起,有什么问题么?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
程程 _1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2003年1月23日
发表于:2003-01-28 12:00:00
1楼
线速度要一致那么电机的速度是否也要一致?5个可调电阻能保证阻值一样吗?
回复
引用
举报
森陆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 164回
年度积分:0
历史总积分:195
注册:2001年5月16日
发表于:2003-01-28 14:10:00
2楼
一般情况下没问题,任一台变频器如控制电路串入高压,问题就大了。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-01-28 15:45:00
3楼
A)容易互相干扰。B)当公用电阻变动时,速度就难保持一致!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-28 16:06:00
4楼
用一个电阻就可以,再加上变频器的内部修正或用两个按钮作微调即可,造纸机几十个传动就是如此控制。没问题。我用的是ACS600系列。
回复
引用
举报
发表于:2003-01-29 08:15:00
6楼
可调电阻有反馈的,并且各自的反馈是独立的
回复
引用
举报
zhengzheng _45
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2003-02-06 23:33:00
7楼
各自的反馈是独立的 就可以。
回复
引用
举报
格雷特
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2002年10月01日
发表于:2003-02-07 16:54:00
8楼
我公司一台西门子220V,2。2KW该机报F002经查发现触发端损坏!更换同类模块上之后测各路驱动电压均正常运行(不带电机正常!)当接上电机以后一起动既开关电源开关官炸掉!更换一只后试机能启动但减速是又炸开关电源管子TOP223Y,又更换一只结果又是如此!!请问这是何原因??请教com老师和pbj老师如何解决!!!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器的控制电路及几种常见...
[14436]
求助:变频器输入侧有电容补偿...
[9123]
变频器的扭矩控制是什么意思...
[8853]
变频器刚启动时输出直流母线...
[6439]
【讨论】变频器进线端到底应不...
[9577]
变频器PG卡起什么作用?
[13231]
安川G7运行显示OH1
[5630]
变频器带普通电机时,0-50HZ时...
[5176]
普通三相电机在变频器上频率...
[6298]
易能变频器EDS1000厂家万能密...
[7889]