gongkongedit
楼主最近还看过
qqq11111
思朗
123d
回复内容:
对: gongkongedit 我同意千里眼的观点。我用西门子的PLC 一天偏差正负2立方 内容的回复!
老兄建议在ob35里做累积
王者之师-陌上尘
买个带流量累计的流量计,通讯搞定
今夜不太冷
引用 王者之师-陌上尘 的回复内容: 买个带流量累计的流量计,通讯搞定
同意,买个流量积算仪,通过仪表自带的通讯能读取瞬时流量和累积流量的
YINGGAOXIANG
这样成本就高了
东
顶贴是一种美德,回帖是一种礼貌
祖宗
在组态王做变量累计绝对不准,因为[瞬时流量-时间]的曲线肯定有所偏移,这意味着积分也会不对,最好使用通讯
回复本条
发表回复
宝贝猫
1) plc程序里面定时中断100MS,里面采集脉冲量(与流量计量程折算成M3/0.1S脉冲当量,脉冲输出),这个执行下去,连续1周累计量估计误差在1-2m3,一般公司都能认可。
2)最准确的直接与流量计通讯读取流量计累计量,误差问题都是流量计本身问题了
3)最差的就是瞬时量直接累加,这个1天的累计量误差1%都正常,上位机累计就更不用说了。