DeviceNet在AB的SLC500上是不是不稳定啊? 点击:1443 | 回复:4



晒太阳的鱼

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2004年1月11日
发表于:2003-01-20 09:55:00
楼主
我们用DNet用了两年多主要使用的是AB的产品,根据现场情况我们的处理器主要使用ContrlLogix,其次是PLC5或者SLC500,设备常用的是分布远程IO- FLEX/IO,电量测量单元PM2和PM3000,软起SMC和ABB的变频器      但是在使用的过程中发现SLC500的DNet扫描模块1747SDN好像不是很稳定(已经是在3,4个场合里都出现这个现象了),主要是在拖动电机启动的瞬间,或者是在SDN断电上电的时候常常出现SDN无法找到从节点(78)的故障.严重影响了客户的正常生产!对于前一种情况考虑是电机对DNet的影响,所以改用单独的直流电源模块给DNet供电,但是效果不是很明显.      其实这种情况在ControlLogix身上也出现过,但是极少,相比较起来最稳定的是PLC5了,一共10个左右的场合里没有出现一次故障      不知道大家在使用的过程中是不也有我上面所说的那种情况?


楼主最近还看过



杜学强

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:697
  • 注册:2001年6月09日
发表于:2003-01-17 10:18:00
1楼
DNet是国际现场标准总线的八种之一,SLC也经过严格检测,按照标准使用是应没有问题的,是否应检查控制电源的净化或隔离?

SuperVCD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2003-01-18 11:37:00
2楼
这种现象是很普遍的。DeviceNet的Bug太多,不过总能找到一些莫名其妙的方法来解决的。不过主要原因可能是SDN的Firmware和从节点的DeviceNet接口不匹配,请仔细检查。

晒太阳的鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2004年1月11日
发表于:2003-01-20 09:55:00
3楼
OK,我试一试

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:963
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-02-06 16:43:00
4楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师