发表于:2005-08-15 23:37:00
17楼
对于大概60点以上系统,因为得到的Money多,而且工程个方面也比较重要,我采用了这种方案:除大功率接触器(线圈瞬间吸合功率也打)等设备直接采用AC220V电源(如100A以上的接触器或小接触器有几十台的情况,采用隔离变压器的话需要变压器的容量就比较大,不划算)以外,其它设备能采用DC24V的就采用开关电源输出的DC24V(例如电磁阀),比较安全(对于安装和维修电工来说,他们很喜欢)。实在有困难的,就采用1:1隔离变压器输出的AC220V(例如AC220V电源的PLC)来控制。
我是基于整个控制系统来考虑,而不仅仅是PLC。
PLC一般情况下不会受干扰。但对于干扰严重的场合或工程比较大、比较重要的场合,我在PLC前端加装一个单相电源滤波器,大概50块钱左右。不过,有些工程既有变频器,PLC前端也没加电源滤波器,用到现在几年了也没出现过问题。不过加上还是好一些,多少能起一些作用。