当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
欧姆龙(OMRON)PLC
我要发帖
E-VIEW 与 OMRON 通信
点击:
715
| 回复:
5
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-13 11:11:00
楼主
各位高手,我在使用E-VIEW与OMRON通信时,我做了大约有30个画面,在实际调试时,有的画面能通讯上,然而有的画面却不能通讯上,我不知为何因,请教各位高手。 我的信箱:jsyx@yh-lh.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
中达电通
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 611回
年度积分:0
历史总积分:981
注册:2002年1月06日
发表于:2002-12-07 14:29:00
1楼
楼上你好: 30个画面肯定没有问题,我作多用到了152个画面。 通讯不上或者速度慢有这么几个原因: 1、一页画面上尽量使用PLC的一片连续地址;单页画面上数据量做好在100个以内。因为一旦数据量大或者地址不连续,一个周期内读不完,触摸屏就会不停的向PLC要数据 2、另外,由于e-view的速度比较快,如果PLC中的中断或者子程序运算量大,导致PLC的一个扫描周期不够用,也是通讯慢的一个原因 3、e-view中的DF等元件尽量用的少一些,读取周期长一些 4、考虑到现场的干扰,232方式通讯就要考虑距离了。同时线要屏蔽 如果实验室中没有问题,现场出了问题,那基本是干扰 如果你在上海或者深圳的话,只用拿的不是水货,可以到e-view的大陆本部让那里的工程师帮助调试--免费的。 如果在外地,可将文件的.CMP文件发给上海或深圳--一定要提供产品编号和型号。请求那里的帮助! 上海:shtech@easyview.com.cn 深圳:zhuhf@easyview.com.cn
回复
引用
举报
gprs3118
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 82回
年度积分:0
历史总积分:183
注册:2003年10月01日
发表于:2002-12-12 21:14:00
2楼
可能是,OMRON的DM区是BCD码,你在屏上显示的画面如果是PLC控制画面时候,有的画面却不能通讯上,我想可能是通讯协议不好,你只有改变画面编号,才能完全显示.
回复
引用
举报
中达电通
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 611回
年度积分:0
历史总积分:981
注册:2002年1月06日
发表于:2002-12-13 09:04:00
3楼
我们的欧姆龙客户太多了 肯定没有问题 我无法判断你的问题具体再哪里 方便的话到我们公司来测试
回复
引用
举报
SuperVCD
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 218回
年度积分:0
历史总积分:308
注册:2002年2月09日
发表于:2002-12-13 09:56:00
4楼
eVIEW的软件界面太不友好了
回复
引用
举报
中达电通
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 611回
年度积分:0
历史总积分:981
注册:2002年1月06日
发表于:2002-12-13 11:11:00
5楼
认同,每个人有自己的审美观点 希望楼上多提建议 我们只能做到让大多数人满意,而不是全部
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助PLC如何找出一组数据的最...
[14928]
PLC的输入输出点坏了,怎么办...
[7391]
PLC控制柜线颜色
[11629]
怎样学习PLC编程
[8131]
VB接收到PLC的十六进制码如何...
[9239]
三菱plc的for next循环问题
[9042]
(已结帖)工控PLC擂台第33期-...
[7423]
PMW文件如何打开?
[8183]
电气工程师工作经验总结
[23695]
LG K7M-DR60S 不能打开通讯端...
[7888]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号