富士故障请教
点击:
1270
| 回复:
9
ZQ
关注
私信
精华:13帖
求助:1帖
帖子:80帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:581
注册:2002年10月30日
发表于:2002-11-10 19:11:00
楼主
我有一台富士G7S 18.5KW的变频器,在没有带载的情况下,通电一会后就报0C-3或OC-2,更换控制板和驱动板后还是同样的情况,请教各位高手指教~! 谢谢~!~!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
服务在线
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2002年1月09日
发表于:2002-10-31 10:55:00
1楼
igbt bad
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-10-31 20:21:00
2楼
电流互感器坏!我们已修过好多!020-81566269
回复
引用
举报
ZQ
关注
私信
精华:13帖
求助:1帖
帖子:80帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:581
注册:2002年10月30日
发表于:2002-11-02 17:04:00
3楼
谢谢广州通达变频器元配件及维修中心,对我的指点。请问电流互感器坏怎么样才能测量出它的还与坏呢?能否给我指点一下,不胜感谢~!
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-02 20:32:00
4楼
轮流拨掉其中一个互感器插线,再试机!如果正常,则拨掉的那个有问题!
回复
引用
举报
ZQ
关注
私信
精华:13帖
求助:1帖
帖子:80帖 | 305回
年度积分:0
历史总积分:581
注册:2002年10月30日
发表于:2002-11-03 17:47:00
5楼
谢谢广州通达变频器元配件及维修中心对我的帮助~!希望我们能成为好朋友~!我现在有一台丹佛斯2800的 控制板烧坏了,电源板看不出坏的迹象。但是换了控制板后,还是没有显示,能给我指点一下该怎么查修!!谢谢!
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-11-03 18:33:00
6楼
开关电源坏了,修不了换POWER卡
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-03 20:28:00
7楼
这个原因比较多!只能慢慢查!
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-11-04 19:43:00
8楼
我指的是zp的vlt2800
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-10 19:11:00
9楼
vlt2800去年有一批机器软件问题,现象:运行一段时间后,机器无显示或死机,只显示一个数字等。刷新软件后运行正常。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
生产线上的新装备
[223]
怎样根据电流来计算使用铜排...
[183]
中国石化和巴斯夫在南京合资...
[133]
你还只关注液压油的价格吗
[252]
碳素煅烧炉大修后的几项改进...
[615]
现场维修PLC硬件
[317]
这个品牌的变频器,听说也丹佛...
[116]
全球最有钱的五大工业自动化...
[175]
这种铡(闸)刀开关现在还有在...
[283]
中国到底需要什么样的工控安...
[169]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号