我想请教一下!罗斯门特3095变送器的累积流量值如何取到仪控室在计算机上显示? 点击:1321 | 回复:2



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-06 18:27:00
楼主
我想请教一下!罗斯门特3095变送器的累积流量值如何取到仪控室在计算机上显示?3095组态中有选取flow total作3095及HART333U传送四个信号之一功能,选传送flow total信号后在仪控室累积流量范围如何对应? 我们现在的主要问题是3095的累积流量值与仪控室计算机上的累积值(通过瞬时流量在计算机作的累积)没办法对上,因为瞬时流量传输到仪控室总是有些偏差,反映到累积流量上偏差会越来越大,没办法在仪控室计量交接,仪控室的累积流量无法作真实用气量数据。 请速回信,说明如何解决!谢谢! 新疆天北能源公司



老枪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2002年1月17日
发表于:2002-11-06 18:24:00
1楼
加装一个HART转换器,该转换器与3095用HART协议通讯,然后在控制室可从转换器得到四个4-20MA电流信号,分别是温度,压力,累积流量,瞬时流量.

老枪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2002年1月17日
发表于:2002-11-06 18:27:00
2楼
如有不清楚,可以联系我.KINGKOO@SINA.COM