160KW拖动190KW负载
点击:
1351
| 回复:
4
cmyq
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:43
注册:2001年11月22日
发表于:2002-11-03 10:52:00
楼主
有谁用过用160KW的变频用于190KW的起动和节能运行?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jerrygg
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 246回
年度积分:0
历史总积分:266
注册:2002年10月29日
发表于:2002-10-29 12:55:00
1楼
明电舍VT230S-160HA使用变转矩最大可带200KW电机,200%起动转矩。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-29 13:08:00
2楼
如果负载性质是变转矩性质的可以使用.
回复
引用
举报
whhxp02
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2003年5月08日
发表于:2002-10-31 20:14:00
3楼
如果负载性质是变转矩性质的可以使用. 但必须注意变频器安全与寿命,若你将变频器输出电流限制为160KW额定电流,就可以了。
回复
引用
举报
我爱蓝天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2002年9月05日
发表于:2002-11-03 10:52:00
4楼
风光变频器的设计与同等型号其它品牌的容量都大一个等级,比如模块,整流桥,电容都大一等级,而且它采用的是单元并联的方式,更重要的是价格也比较便宜。