我想请教一下!罗斯门特3095变送器的累积流量值如何取到仪控室在计算机上显示?3095组态中有选取flow total作3095及HART333U传送四个信号之一功能,选传送flow total信号后在仪控室累积流量范围如何对应?
我们现在的主要问题是3095的累积流量值与仪控室计算机上的累积值(通过瞬时流量在计算机作的累积)没办法对上,因为瞬时流量传输到仪控室总是有些偏差,反映到累积流量上偏差会越来越大,没办法在仪控室计量交接,仪控室的累积流量无法作真实用气量数据。