怎样才能实现INTOUCH和QUANTUM的双机热备同步? 点击:1192 | 回复:1



haixin

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:315
  • 注册:2002年4月26日
发表于:2002-05-20 09:27:00
楼主
PLC部分是QUANTUM双机热备,假设运行PLC1地址设为1,热备PLC2地址为20,而INTOUCH中所有变量的访问名都是指向PLC1的,所以当PLC1故障而自动切换到PLC2运行时,正在运行的INTOUCH如何才能与PLC同步呢?



Johnny

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年7月27日
发表于:2002-05-20 09:27:00
1楼
1. monitor plc status app|topic!status 2. monitor mainframe status view|iostatus!(plc topic name) 3. if disconnect form 1 or 2 iosetaccessname-> switch your access name into next plc topic