怎样才能实现INTOUCH和QUANTUM的双机热备同步?
点击:
1192
| 回复:
1
haixin
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:62帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:315
注册:2002年4月26日
发表于:2002-05-20 09:27:00
楼主
PLC部分是QUANTUM双机热备,假设运行PLC1地址设为1,热备PLC2地址为20,而INTOUCH中所有变量的访问名都是指向PLC1的,所以当PLC1故障而自动切换到PLC2运行时,正在运行的INTOUCH如何才能与PLC同步呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Johnny
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 187回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2001年7月27日
发表于:2002-05-20 09:27:00
1楼
1. monitor plc status app|topic!status 2. monitor mainframe status view|iostatus!(plc topic name) 3. if disconnect form 1 or 2 iosetaccessname-> switch your access name into next plc topic
回复