文档说明:埃和智能(AIHE TECH)IGT 系列 PLC 通讯智能网关共有两大核心功能,本文档专门介绍设备之间数据实时通讯。内容涵盖 PLC 之间实时数据交换的原理、型号选型、配置步骤、WiFi 无线通讯方案、通讯错误处理及故障排查,帮助用户快速实现不同品牌 PLC 之间、PLC 与仪表/机器人之间的无缝数据互通。
提示:如需了解 PLC 数据采集上报至数据库/云平台,请参阅《IGT 系列智能网关使用指南—设备数据采集上报与系统平台对接》。
1. 产品概述
2. 型号规格与选型
3. 硬件与指示灯说明
4. 功能概述与配置流程
6. 通讯错误处理
7. 故障排查与维护
8. 附录
IGT-SER 系列 PLC 通讯智能网关采用工业计算机架构,PCB 整板全工业布线,保证高速信号完整性。合金外壳具备优良电磁屏蔽性能,支持 DC 12~36V 超宽压供电,具备 4KV 防雷、防静电、过流、防反接等多重保护,适合无人值守 7×24 小时运行。
设备之间数据实时通讯是智能网关的另一大核心功能,可实现:(相关案例)
- 不同品牌 PLC 之间多对多实时数据交换
- PLC 与智能仪表、工业机器人、条码枪等设备之间的数据通讯
- 跨网段通讯:通过双网口型号实现不同网段 PLC 的数据互通
- 无线通讯:通过 WiFi 实现 PLC 之间点到点无线网络通讯
- 无需 PLC 编程:数据通过 PLC 的网口或串口直接送到 PLC 寄存器,PLC 只需设置 IP 地址等基本参数
智能网关作为数据中转站,从一个 PLC(或设备)读取数据,然后写入另一个 PLC(或设备)的指定寄存器地址,实现设备之间的实时数据映射。
型号 | 网口 | 串口 | 无线 | 任务数 | 数据量 | 特点 |
IGT-SER | 1 | 2
| - | 32 | 4000 字节 | 标准型 |
IGT-WSER | 1 | 2 | WiFi | 32 | 4000 字节 | 支持 WiFi 无线通讯 |
IGT-DSER | 2 | 2 | - | 64 | 8000 字节 | 双网口,可跨网段通讯 |
IGT-DSER +WiFi | 2 | 2 | WiFi | 64 | 8000 字节 | 双网口+WiFi 无线 |
说明: 以太网通讯同等网络质量和数据量时,通讯速度同总线
连接方式 | 数量限制 | 说明 |
以太网 | 多台PLC或仪表 | 任务数、数据量不超型号限制即可 |
串口 485 | 最多 60 个设备 | 不同站号 + 相同协议 + 相同通讯格式(波特率、数据位等) |
串口 232/422 | 最多 2 个设备 | - |
PLC + 触摸屏 | 1 个网关对接 1 个设备 | 网关扩展串口连接触摸屏,以太网口采集 PLC 数据 |
项目 | 参数 |
供电电源 | DC 12~36V |
网口 | 10/100M 自适应 RJ45 |
串口 | 2 路 RS485/RS232 复用(全电气隔离) |
USB | 1×USB HOST(扩展 WiFi 网卡等) |
无线 | 4G/5G/WiFi(根据型号) |
工作温度 | -40~85摄氏度 |
LED | 状态 | 含义 |
POW | 绿色常亮 | 电源正常 |
RUN | 绿色闪亮 | 网关正常运行 |
WAN | 绿色闪亮 | 4G/5G/本体 WiFi 信号正常 |
SYS | 绿色闪亮 | 系统数据指示 |
DA1 | 绿色闪亮 | 串口数据任务数据交互指示 |
DA2 | 绿色闪亮 | 网口数据任务数据交互指示 |
TXn | 绿色亮 | 串口发送数据 |
RXn | 黄色闪烁 | 串口接收数据 |
注:CLI 模式下,DA1/DA2 的指示含义与 SER 模式不同。DA1 指示串口任务,DA2 指示网口任务。
位于电源接口附近,用于恢复出厂设置: - 当 RUN 指示灯闪亮时,长按 RESET 3 秒以上,听到蜂鸣声后立即断电重启 - 或再次长按 RESET 听到 3 声短促蜂鸣后自动重启 - 恢复后网口 1 IP 为 192.168.1.244
使用前先确定设备连接关系:
1. 数据从哪里来? — 源 PLC/设备的类型、协议、通讯地址
2. 数据到哪里去? — 目标 PLC/设备的类型、协议、通讯地址
3. 数据量与周期要求?
打开参数配置软件 Ah-igt-pm.exe(下载地址) → [功能] → [功能类型与设备驱动]: - 左边选择最后一个选项(“PLC(仪表)之间实时通讯”) - 右边不用选(软件上有提示) - 点击 “确定当前选择”
进入 [功能] → [PLC 之间通讯配置],根据 PLC 通讯地址、寄存器数量等配置参数:
配置项 | 说明 |
连接 ID | 以太网 PLC 可按每台 PLC 一个连接 ID;串口设备同一物理串口为同一个连接 ID |
数据源地址 | 读取端 PLC 的寄存器地址 |
目标地址 | 写入端 PLC 的寄存器地址 |
字节数.数据类型 | 根据实际配置字节数量.数据类型 |
1. [参数] → [参数写入到网关]
2. [工具] → [重启网关],(也可以断电重启)
3. [参数] → [从网关读取参数],查看状态消息区域的提示信息
4. 根据状态消息调试
5. 通讯正常后,通过 [工具] → [网关数据监控] 查看数据源数据
注:首次使用建议先新建项目只配置一个任务、一个数据,正常后再逐步增加。
适用于没有现场 WiFi 网络,由主站网关自建无线热点供从站连接。
设置步骤:
1. 主站 PLC 的网关:设置 WiFi-AP 模式,开启运行
2. 从站 PLC 的网关:设置 WiFi-Client 连接 AP,连接 PLC 后做数据读写测试([工具] → [数据读写测试])
3. 主站 PLC 的网关:配置通讯配置表([功能] → [PLC 之间通讯配置])
注意:主、从站网关上 WiFi 部分的参数,可以跟案例一模一样设置。如果网关只有 1 个有线网口,把网口 2 设置为 WiFi,网口 3 关闭。
适用于现场已有 WiFi 网络,主站和从站都作为客户端接入。
设置步骤:
1. 从站 PLC 的网关:设置 WiFi-Client,连接 PLC 后做数据读写测试
2. 主站 PLC 的网关:设置 WiFi-Client,配置通讯配置表([功能] → [PLC 之间通讯配置])
• 主、从站网关上 WiFi 部分的参数,可以参照案例一模一样设置
• 如果智能网关上只有 1 个有线网口,把网口 2 设置为 WiFi,网口 3 关闭
• WiFi 通讯建立后,数据交互配置与有线方式完全一致
在 PLC 程序中做一个通讯检测心跳标志(数据持续变化): - PLC-A 正常读取到 PLC-B 的心跳数据 → 通讯正常 - PLC-A 没有读到 PLC-B 的心跳 → 通讯错误
通过网关参数设置通讯异常时的数据处理方式: - [参数] → [其它参数] - 可选: - “保持不变” — 通讯异常时,目标寄存器数据保持最后一次正常值 - “全部设置为 0” — 通讯异常时,目标寄存器数据清零
1. 先备份参数:[参数] → [从网关读取参数] → [文件] → [参数另存为]
2. 解压固件包,内有 PDF 说明
3. 更新带 app 字样的文件及 *.so 文件,文件全部写入后重启
4. 先读取网关参数,确认功能类型与 PLC 驱动后再更新
5. 更新后用压缩包内的新版软件编辑参数写入调试
1. 电脑 IP 设置为 192.168.1.100,直连网关网口1(RUN不闪亮或DA常亮时)
2. [帮助] → [文件恢复],弹出对话框点否
3. [帮助] → [强制重启网关] 或断电重启
4. 如 RUN 仍未闪亮,再次尝试第 2 步,弹出对话框点是,再强制重启
1. RESET 按钮法:长按 RESET 3 秒以上,听到蜂鸣声后断电重启(或听到 3 声短促蜂鸣自动重启)
2. 参数初始化法:
– 电脑 IP 设置为 192.168.1.100,直连网关网口 1
– [功能] → [功能类型与设备驱动],选择”PLC 之间实时通讯”
– [参数] → [其它参数],网关参数读写密码输入 aiheboxini
– 点击”参数初始化”,完成后断电重启
注意:参数初始化后,IP 恢复到默认值(网口 1:192.168.1.244),因为网关内无任何参数,会出现参数读取错误,须先写入新参数才能读取。
检查项 | 排查方法 |
网络连通性 | [工具] → [搜索设备/PING],输入 PLC IP 执行 PING |
网口参数 | 确认网关网口参数内有 PLC 的 IP 地址、网络端口、通讯协议 |
默认网关 | 无路由器时,默认网关 IP 可设置为网络中任意未使用的同网段 IP |
PLC 参数 | PLC 参数变更后须下载到 PLC 并重启 |
西门子特殊 | 先用 M 区域测试;DB 可能未关闭优化访问、未创建、未下载,或字节数量不够、数据类型不匹配 |
检查项 | 排查方法 |
网关串口协议 | [功能] → [串口参数编辑],确认协议设置 |
串口电缆 | 485 通讯 A、B 是否接反;232 通讯 RX、TX 是否接反 |
PLC 硬件设置 | 拨码开关、转码开关、终端电阻等 |
PLC 软件设置 | 协议、通讯格式、校验方式、站号等 |
数据地址 | 一般为 0;MODBUS 地址是 HR 区域的 5 位地址(从 0 开始) |
可能原因 | 解决方法 |
数据类型不一致 | 核对 PLC 寄存器数据类型与网关配置是否一致 |
寄存器地址错误 | 核对地址偏移 |
字节顺序不对 | 调整字节顺序设置(用户手册6.1章节有详细描述) |
• 网关在运行中状态是动态的,正在尝试通讯时没有错误,尝试完成后才会报出结果状态消息
• 状态消息不会实时上报到软件,须手动读取参数才能获取最新状态消息,也可以可开启数据监控自动刷新([工具] → [网关数据监控])
配置流程:
1. 网关上电,确认 RUN 指示灯闪亮
2. 电脑直连网关网口 1,PING 通 192.168.1.244
3. 打开参数软件,查找在线网关,读取参数
4. 选择功能类型(PLC 之间实时通讯),写入并重启
5. 配置 PLC 之间通讯配置表,写入并重启
6. 读取参数,查看状态消息
7. 数据监控确认数据正常
8. 保存参数文件备份
内容 | 手册章节 |
恢复出厂设置 | 2.1.2 章节 |
操作步骤 | 2.3 章节 |
注意事项 | 2.4 章节 |
PLC 之间通讯详细说明 | 第六章 |
• 公司:武汉埃和智能科技有限公司
• 网址:www.aihe-tech.com
• 电话:159 7219 9489 / 027-883 22688
免责声明:本文档基于埃和智能官方用户手册及相关资料整理,仅供学习参考。实际使用时请以最新版官方手册为准。