1、项目概况
某商业综合体地下两层配套8处独立集水井,每处集水井配备高水位浮球、低水位浮球、水泵过载、排污阀到位四类开关量信号,地下车库中控机房需根据水位信号自动远程控制排污泵启停,实现地下室积水自动排放。原有有线控制方案存在多重地下空间运维痛点:集水井分散地下车库角落、人防分区,敷设水位信号线需穿越人防密闭门、地下剪力墙,墙体开孔破坏人防密闭结构,人防验收无法通过;地下室常年高湿积水、地下潮气腐蚀线缆,每月更换进水破损信号线,运维耗材成本持续增加;
项目核心目标:构建点对点无线开关量自动排水控制系统,使用远创智控YC-WT-DIO8开关量无线传输模块实现集水井水位信号与中控排污泵控制信号无线互传,集水井本地发射模块接入4路高水位、低水位、过载、阀门反馈DI信号,中控机房接收模块4路DO继电器输出一一对应驱动排污泵接触器,双向YC-WT-DIO8开关量无线传输模块支持多路DI/DO双向映射,无线远距离传输水位开关信号、直接控制水泵自动启停,整套地下室排水自控系统依托YC-WT-DIO8开关量无线传输模块满足人防密闭、地下高湿恶劣环境使用要求。
2、项目实施方案
地下车库每一处集水井防水接线箱内安装发射端YC-WT-DIO8开关量无线传输模块,模块8路光电隔离DI通道分别接入高水位浮球开关、低水位浮球开关、水泵过载保护器、排污阀到位反馈无源信号,单通道2500VDC电气隔离,抵御地下配电房变压器、通风风机强电磁干扰;YC-WT-DIO8开关量无线传输模块DC24V地下设备标准供电,整机IP68全防水外壳,长期浸泡积水无故障,外置防水天线固定于集水井上方干燥通风区域,避开地下剪力墙、人防门金属屏蔽无线信号。
地下车库中控机房排水控制柜内成对部署接收端YC-WT-DIO8开关量无线传输模块,模块8路DO继电器输出与集水井DI水位信号点对点一一对应,DO触点直接串联排污泵24V控制回路,集水井水位到达阈值后无线信号瞬时回传中控,自动启动/停止排污泵,同步上传水泵过载故障报警信号;物业运维工程师通过YC-WT-DIO8开关量无线传输模块WEB管理后台,批量配置8处集水井终端无线通信参数、高低水位联动阈值、水泵过载保护逻辑,完整存储每处集水井水位触发记录、水泵运行时长、故障停机日志,支撑地下室防汛安全台账追溯。
针对地下人防密闭、高湿积水、变压器强电磁、汛期积水工况,YC-WT-DIO8开关量无线传输模块内置六级工业EMC防护电路,彻底消除水位信号误触发、水泵空烧损毁问题;内置大容量本地循环缓存,地下人防墙体、金属门遮挡无线信号时缓存全部水位与水泵状态数据,信号恢复后自动执行排水逻辑,汛期24小时不间断防汛排水无数据丢失;八组YC-WT-DIO8开关量无线传输模块独立无线信道并行工作,单处集水井故障不影响其余点位自动排水,新增集水井无需墙体开孔布线,直接加装无线终端即可扩容;管理员通过YC-WT-DIO8开关量无线传输模块网页后台实时查看所有集水井终端在线状态、无线信号强度、高水位报警触发点位,离线故障排水点位页面自动高亮,物业人员快速上门检修,避免车库积水。
3、项目落地成效
8处地下集水井水位控制有线线缆全部取消,人防墙体开孔、穿线土建改造成本清零,年度线缆泡水更换、水泵空烧维修费用节约1.2万元;所有集水井实现全自动无线排水控制,汛期车库积水处置响应速度提升90%,车辆浸泡财产损失风险完全规避;取消人防墙体穿线孔洞,保留人防密闭结构完整性,顺利通过人防工程专项验收;YC-WT-DIO8开关量无线传输模块IP68全防水宽温硬件稳定运行于地下常年高湿积水工况,全年无排水系统瘫痪、水位信号漏报,完整留存防汛运维原始记录;防水卡扣式安装无需破坏人防墙体、改动原有水泵控制线路,单处集水井改造仅需70分钟,地下车库车辆通行、人防设施使用不间断;整套无线地下集水井自动排水方案纳入商业综合体地下空间防汛运维体系,全面提升大型地下室积水自动化防控能力。


客服
小程序
公众号