FX5U与R系列通信怎么选?三菱PLC协议差异全解析 点击:25 | 回复:1



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:491帖 | 122回
  • 年度积分:159
  • 历史总积分:2527
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2026-07-22 17:28:30
楼主

文章配图-1

三菱 PLC 覆盖串口、以太网、现场总线、工业以太网四大类,特点是自有协议强(CCLink/MC/SLMP)、Modbus 全系标配、高端加 EtherCAT/OPC UA;和汇川相比,CCLink 生态更成熟,EtherCAT 起步稍晚。

一、串口协议(RS232/RS422/RS485,FX/iQF 全系标配)

  • Modbus RTU/ASCII:主 / 从站,FX3U/5U 内置串口直接支持,常用功能码 01/02/03/04/05/06/15/16。

  • 三菱自有串口协议

  • MC 协议(串口版):与上位机 / HMI 通信,读写软元件(X/Y/M/D)。

  • 计算机链接(Computer Link):简易上位机通信,无需复杂编程。

  • N:N 网络 / 并行链接:多台 FX 之间数据共享,最多 8 台组网。

  • 无顺序协议(自由口):自定义帧格式,对接第三方串口设备(扫码枪、仪表)。

二、以太网协议(RJ45,FX5U/Q/L/R 系列内置)

  • Modbus TCP:主 / 从站,端口 502,FX5U/Q/L/R 原生支持。

  • MC 协议(以太网版):三菱核心协议,TCP/UDP,端口 5002,上位机 / GOT 直接读写 PLC 软元件,无需编程。

  • SLMP:轻量开放式协议,基于 TCP/IP,用于 HMI / 上位机访问,无需编程。

  • CCLink IE Field Basic:FX5U 内置,以太网型 CCLink,连接伺服 / 变频器 / 远程 IO,免模块。

  • CCLink IE Field Network:Q/L/R 系列支持,高速实时以太网,多轴运动、分布式 IO。

  • TCP/UDP Socket:自定义以太网通信,自由收发数据。

  • FTP/HTTP/Web 服务器:文件传输、网页监控、数据发布。

三、现场总线(扩展模块)

  • CCLink:三菱王牌现场总线,FX3U/Q/L/R均可扩展,主 / 从站,抗干扰强,适合分布式 IO / 变频器组网。

  • CCLink/LT:低成本低速版,小型 IO、传感器组网。

  • PROFIBUSDP:扩展模块支持(Q/L/R),对接西门子设备。

  • DeviceNet:CAN 总线,扩展模块支持,对接罗克韦尔设备。

四、工业以太网(高端机型)

  • EtherCAT:**R 系列(iQR)** 支持,高速实时多轴运动,对标汇川 AM 系列。

  • EtherNet/IP:Q/R 系列扩展模块,对接罗克韦尔生态。

  • OPC UA:R 系列支持,现代工业互联,跨平台数据交换。

  • PROFINET IO:R 系列扩展模块,对接西门子高端设备。

五、各系列支持速览

  • FX 系列(FX3U/FX5U/iQF)

串口:Modbus RTU/ASCII、MC、N:N、自由口;

以太网(FX5U):Modbus TCP、MC、SLMP、CCLink IE Field Basic、Socket;

总线:CCLink(模块)。

  • Q/L 系列(中高端)

串口 + 以太网全功能;

总线:CCLink、PROFIBUSDP、DeviceNet;

工业以太网:CCLink IE Field Network、EtherNet/IP(模块)。

  • R 系列(iQR,高端)

全协议 +EtherCAT、OPC UA、PROFINET,大型运动 / 产线首选。

六、选型建议

  • 小型低成本:Modbus RTU(RS485)。

  • 以太网 HMI / 上位机:MC 协议(三菱)/Modbus TCP(通用)。

  • 三菱伺服 / 变频器组网:CCLink IE Field Basic(FX5U)。

  • 多轴高速运动:EtherCAT(三菱 R)。

  • 西门子设备对接:PROFINET(高端)/Modbus TCP(通用)。