多功能电力表计量检测数据出现误差,可能是哪些原因导致?

7ca0128d36aa74da5a593c204ff192b5_98bf0789-0c4a-452f-bcfe-ba7856a1bcb4.jpg

1. 三相电压、三相电流、三相有功功率、功率因数指示一切正常,电能计量检测不正常。

为此,关键问题是电压互感器二次侧三相电流的注入与独立接线是否颠倒。由于电流是从电压互感器的二次侧接到仪表之上的,故分为高、中、低端,即注入、放电,如果将它们颠倒过来,电能计量检测在EP—

附注:仪表接线图之中带*号的端子为注流端子

2. 三相电压和三相电流表明一切正常。三相有功功率,功率因数,电能计量,指示异常。

为此,主要检查电压互感器二次侧注入的三相电流是否与主线路逆向。

如果电流注入和放电是相反的,电能计量检测将在EP-如果一相或二相倒转,就会抵消有功功率,从而使有功功率过小,而有功功率过小则会使电能计量检测过小。在小的一边。

同时检查电压互感器正面零线和火线是否移位,如:A相电压互感器二次侧已接到仪表的Ib相输入端,或B相电压互感器二次侧线路接收仪器的Ic相位输入端等。

同时检查三相电压UUB UC UN的接线是否正确,如:路由UA接收仪表UB,路由UB接收仪表UC等。

如果有超过错误的插入,有功功率的显示会不准确,所以电能的计量检测也会不准确。

一般情况之下,如果电能计量检测太小,一定是有功功率小,而有功功率小的原因是,

仪表菜单栏中的CT比值设置太小,电压互感器的规格型号与特定普通电表菜单栏之下设置的CT倍数不匹配。

同时,电流或电压接线不正确,注入和放电颠倒,会造成有功功率偏移。

这种方式显示的有功功率小于实际功率,这就导致了小功率计量。

附注:仪表接线图之中带*号的端子为注流端子。

如果三相有功功率出现异常,则电能计量检测必须出现异常。

如果电能计量检测不正常,单脉冲出口也不正常。

仪器菜单栏指示:

电压倍数PT,电压低时PT设置为1,如果仪表菜单栏中的PT值不为1,则三相电压显示不准确。

当高电压为10/0.1KV时,PT必须设置为100。

电流倍增CT,如果电压互感器为100/**,则在仪器菜单栏之中将CT设置为20。