本项目位于长三角某大型新能源储能企业锂电池PACK自动化组装产线,属于工业自动化核心应用场景,储能锂电行业当前正值高速增长期。产线划分为两大独立控制区域:前段涵盖电芯上料、堆叠、压紧工位,由汇川H5U系列PLC作为EtherCAT主站,挂载EtherCAT伺服驱动器、视觉定位相机及移栽机械手;后段涵盖气密性检测、BMS接线、成品下料入库,由三菱FX5U(FX系列)PLC作为CC-Link IEFB主站,配套CC-Link IEFB远程I/O、检漏仪及扫码采集模块。两段工序需实时交互关键信号:汇川侧向上传堆叠完成信号、电芯坐标数据;三菱侧回传检漏合格/不合格判定、NG分拣指令及产能统计数据。由于两套系统原生总线协议互不兼容,长期形成设备孤岛。为此,引入塔讯TX161-RE-ECS/CCIES工业网关,以双从站协议互通方式,依托物联网网关与智能网关属性搭建跨总线数据链路,同时作为数据采集器完成全线参数归集,支撑工业物联网MES系统数据上传,实现协议转换改造落地。
产线网络拓扑结构(文字说明)
1. EtherCAT网络链路:汇川H5U(EtherCAT主站)→ 工业交换机 → 塔讯TX161网关(EtherCAT从站)
2. CC-Link IEFB网络链路:三菱FX5U(CC-Link IEFB主站)→ 工业交换机 → 塔讯TX161网关(CC-Link IEFB从站)
3. 网关旁路网口对接车间工业物联网交换机,采集数据上传MES平台;网关供电DC24V,采用导轨安装于中间控制柜内。
该设备专为异构以太网互通设计,核心工作模式为“EtherCAT从站+CC-Link IEFB从站”双从站架构,完美契合本项目通讯需求:
1. 双向协议转换核心:内置独立协议栈,无需修改两台PLC的底层程序,即可完成EtherCAT与CC-Link IEFB报文的解析、重组及透明转发,转换延迟≤1.5ms,完全满足运动控制实时性要求,是协议转换的核心硬件载体。
2. 智能网关数据映射:支持自定义PDO寄存器双向映射,最大输入/输出字节达512Byte,可灵活配置开关量信号、浮点工艺参数、报警代码等点位,内部缓存机制有效规避网络抖动与丢包。
3. 数据采集器集成能力:自带边缘预处理逻辑,可自动滤波并汇总伺服电流、温度、检漏压力、产量等运行数据,具备断点缓存功能防止数据丢失,统一向上对接工业物联网平台。
4. 工业级可靠性:宽温工作范围(-45~85℃)、EMC三级抗干扰设计,适配锂电车间粉尘及变频电磁干扰环境,支持7×24小时连续运行,集成故障自诊断与断线自动重连功能,Web网页可视化配置,调试与运维便捷高效。
1. 总线协议异构壁垒:汇川EtherCAT网络与三菱FX5U CC-Link IEFB网络无法直接通信,缺乏原生交互通道,工序联动长期依赖人工按钮触发及纸质单据传递。
2. 产线节拍低效卡顿:上料堆叠完成后,操作人员需前往后段手动启动检漏,单次信号传递耗时90~120秒,日均产线因等待停机4~6次,单班次产能损失超过300pcs,生产成本持续攀升。
3. 数据碎片化,缺乏统一采集器:两段设备运行参数、良率数据及故障代码分散在两套PLC中,无法自动汇总,MES只能依赖人工录入,数据滞后超2小时,严重制约工业物联网数字化改造进程。
4. 故障排查难度大:通讯异常或信号不同步时,缺乏中间监测节点,电工需逐段排查线缆及程序点位,单次故障处理时长达1~3小时,非计划停机损失严重。
5. 改造成本过高:若更换其中一套PLC以统一总线方案,硬件及程序改造成本逾12万元,且需停产改造约7天,停产损失巨大。
选用塔讯TX161-RE-ECS/CCIES智能网关作为中间枢纽,采用双从站模式打通两条总线网络,以低成本实现工业自动化产线协同:
1. 硬件组网:网关分别接入EtherCAT交换机和CC-Link IEFB交换机,各自分配唯一从站地址,实现两个网络的电气隔离,有效抑制变频器、焊机等设备产生的电磁串扰。
2. 点位映射规划:
- EtherCAT侧(汇川H5U)输出 → 网关 → CC-Link IEFB侧(FX5U)输入:堆叠完成信号、电芯型号编码、定位偏移值、设备急停报警;
- CC-Link IEFB侧(FX5U)输出 → 网关 → EtherCAT侧(汇川H5U)输入:检漏OK/NG信号、分拣启动指令、批次合格数量、检漏超压故障代码。
3. 网关启用数据采集器功能,实时采集两端关键工艺数据,通过旁路网口上传至车间工业物联网MES系统,实现生产可视化与批次追溯。
4. 保留原有两套PLC全部控制程序,仅新增通讯交互点位,改造影响最小化,停机调试时间压缩至半天以内。
步骤1:前期硬件勘测与安装(半天)
现场勘测控制柜空余导轨位置,完成网关DIN导轨安装及DC24V供电接线;敷设超五类屏蔽网线,分别接入EtherCAT网络交换机和CC-Link IEFB网络交换机,做好线缆标识与屏蔽层接地,规避车间电磁干扰。
步骤2:网关基础参数配置(2小时)
电脑直连网关配置网口,登录Web管理界面,设置设备模式为“EtherCAT从站+CC-Link IEFB从站”;配置EtherCAT IP地址及从站站号;配置CC-Link IEFB IP地址、从站编号及通讯周期(2ms);开启断线重连、数据缓存及异常报警推送功能。
步骤3:EtherCAT侧汇川PLC配置(2小时)
打开汇川InoProShop软件,导入网关GSDML描述文件,在EtherCAT组态列表中挂载网关从站,配置输入/输出映射区域;编写通讯交互子程序,定义启停、状态及数据交互寄存器;下载程序至H5U PLC,在线扫描确认网关通讯在线且无报错。
步骤4:CC-Link IEFB侧三菱FX5U配置(2.5小时)
打开三菱GX Works3软件,导入网关EDS配置文件,在CC-Link IEFB网络组态中添加网关从站,匹配字节长度与RPI周期;编写对应的接收/发送子程序,建立两端寄存器一一对应关系;下载程序至FX5U,总线扫描确认通讯正常。
步骤5:双向数据映射与联调测试(3小时)
在网关网页配置PDO双向映射表,逐条测试开关量交互及浮点参数传输;模拟堆叠完成信号,验证三菱侧自动启动检漏;模拟NG信号,验证汇川侧自动启动不良品移栽分拣;连续4小时稳定性拷机,排查丢包、延迟及跳点问题,微调通讯周期以优化实时性。
步骤6:物联网数据对接与收尾验收(2小时)
配置网关采集周期,将电压、压力、产量及报警数据推送至车间工业物联网平台,调试MES数据接收及报表自动生成功能;整理图纸、配置文档及点位对照表,组织甲方电气与生产部门联合验收,移交运维资料,完成现场改造。
对比维度 | 改造前(人工交互+总线孤岛) | 改造后(塔讯网关协议转换互通) | 提升收益 |
工序信号响应速度 | 90~120s/次 | ≤2ms实时交互 | 产线等待停机频次下降95%,班次产能提升18.5% |
数据采集模式 | 人工手抄录入MES,滞后2h | 网关数据采集器自动实时上传 | 数据实时性100%,录入错误率清零 |
故障处理时长 | 1~3h/次通讯异常 | 网关诊断定位,10~15min排查完成 | 设备综合效率OEE提升7.2% |
改造成本投入 | 整线换PLC约12万元,停产7天 | 网关整套硬件+调试≤1.8万元,停机半天 | 改造成本节约85%,停产损失大幅减少 |
总线稳定性 | 无互通,工序脱节频繁 | 双向通讯连续运行零断联,延迟稳定 | 产品不良率下降4.1%,批次追溯完整 |
本项目依托塔讯TX161-RE-ECS/CCIES工业网关,以低成本协议转换方案成功解决储能PACK产线EtherCAT与CC-Link IEFB总线协议异构难题,打通汇川H5U与三菱FX5U之间的数据交互通道。该智能网关兼具数据采集器与物联网网关双重属性,不仅实现了工业自动化产线工序协同联动,还打通了从底层控制网到工业物联网上层管理平台的数据链路,充分适配储能行业快速扩产及新旧产线集成改造的普遍需求。方案复制性强、性价比突出,是新能源锂电智能制造数字化升级的典型落地案例。


客服