【正运动技术】控制器 DA 输出接上负载以后出现很大偏差怎么办? 点击:4 | 回复:0



正运动技术

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:497帖 | 360回
  • 年度积分:67
  • 历史总积分:1504
  • 注册:2020年9月10日
发表于:2026-07-09 18:15:15
楼主

控制器 DA 输出接上负载以后出现很大偏差(模拟量输出不准/模拟量输出偏差大)

解决方法:

1.检查负载 AD 端口的阻抗是多少,如果负载 AD 的输入阻抗太小会导致 DA 输出口的限流电阻明显分

压,端口上的测量值自然会出现明显偏差;

2.空载测量模拟量电压,如果正常,短接到 AD 口测试,看是否正常,不正常,可能硬件故障。