市面上有载分接开关测试仪的品牌和型号不少,功能差异也比较大。结合HZYA-3Z的技术参数和现场使用体验,整理选型时真正需要关注的几个核心维度。
第一:采样速率
这是最关键的技术指标。有载分接开关的切换过程在几十毫秒内完成,要精确捕捉每个阶段的时间节点,需要足够高的采样速率。HZYA-3Z采样速率20kHz,意味着每50µs采样一次,过渡时间的分辨率约0.05ms,完全满足行业对切换时间精度的要求(±0.2ms)。采样速率低于10kHz的仪器,可能无法准确捕捉快速切换过程中的细节。
第二:是否支持三相同时测量
三相同时测量不仅提高效率,更重要的是能获得三相同期性T0这个参数——三相切换时间差。T0只有在三相同步采样的条件下才能准确计算,逐相测量无法获得真实的T0值。选择支持三相同时测量的仪器是基本要求。
第三:是否支持带绕组和不带绕组两种测试方式
两种测试方式各有适用场景,都需要支持。只支持其中一种的仪器在某些现场条件下会遇到无法操作的困境。
第四:是否能处理无中性点引出的变压器
这种变压器在现场并不少见,能否在不吊芯的情况下完成测试,直接关系到工作量。HZYA-3Z支持通过"借相"方法测试无中性点引出的Y型变压器和△型变压器,并在说明书中给出了明确的换算公式,实用性强。
第五:波形显示与分析能力
波形是读取故障信息的直接载体,仪器必须能清晰显示三相波形并支持放大和平移操作,方便查看细节。HZYA-3Z配备7寸高亮液晶屏,波形可以根据采样值自动调整幅值比例,适应不同量级的过渡电阻。
第六:过渡电阻量程覆盖
不同型号有载开关过渡电阻差异很大,从不足1Ω到几十Ω都有。仪器必须通过多电流档位实现宽量程覆盖(HZYA-3Z覆盖0.5Ω~100Ω),否则遇到特定型号会测不准。
第七:便携性
HZYA-3Z重量7kg,尺寸340×245×210mm,一人可携带进入变压器室,对于经常出差做现场测试的团队,这个体积和重量是实用的。
楼主最近还看过


客服
小程序
公众号