调了一套小型水处理的气动系统,压力点位一开始图省事,用了几只通用型压力变送器,304不锈钢膜片那种,参数看着也都够用。
前期跑着没问题,数据也稳定,所以也没太深究。
后面开始出问题,现场反馈压力值慢慢漂,最典型的是零点怎么调都回不来。
一开始还是按惯例排查电气问题:24V电源、屏蔽线、干扰源都查了一遍,甚至重新布线,但没改善。
最后只能把传感器拆下来复检,膜片已经有轻微点蚀。
不是明显损坏,但已经足够影响弹性响应。
回头看工况才发现,系统里冷凝水带一点弱酸性,长期下来对普通304膜片会产生缓慢电化学腐蚀,这种问题很容易误判成电气干扰。
总结下来其实就一个点:选型时忽略了介质腐蚀性。
这种工况至少要确认316L膜片,否则稳定性很难保证。
另外结构稳定性和防护等级也不能只看参数表,IP65基本是底线。
后面换成更高规格方案后,问题就基本解决了。