耐达讯自动化NY-CE-EIP:实现CC-Link IE 与EtherNet/IP数据互联互通 点击:7 | 回复:0



耐达讯自动化

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:582帖 | 0回
  • 年度积分:662
  • 历史总积分:1745
  • 注册:2025年5月29日
发表于:2026-06-30 15:46:04
楼主

在工业自动化系统集成过程中,实现CC-Link IE 与EtherNet/IP这两种主流工业以太网协议的互联互通至关重要。耐达讯自动化推出的NY-CE-EIP型协议网关,为解决这一跨网络数据交换难题提供了切实可行的技术路径。该设备专注于不同协议之间的高效转换,旨在为用户提供稳定、透明的通讯体验,助力企业在智能化改造过程中降低运维成本,提升生产效率。本文将对该设备的核心功能、技术参数、性能特点及配置逻辑进行深入剖析,为技术人员提供客观详实的参考依据。

image.png

一、 设备核心功能

耐达讯NY-CE-EIP型网关主要实现EtherNet/IP网络与CC-Link IE FB网络之间的双向数据通讯,充当两个异构网络之间的“桥梁”,确保数据无缝流转。

应用范围广泛:

该网关适用于连接具备CC-Link IE FB接口的各类现场设备,如仪表、远程IO模块、伺服驱动器及电机等。在实际工程应用中,当现场需要对基于EtherNet/IP从站的老旧设备进行升级,或替换为性能更优的CC-Link IE FB设备时,NY-CE-EIP网关可在过渡期内维持系统的正常运行,有效规避因设备更换导致的长时间停机风险,保护既有投资。

二、 设备技术参数

协议站位: 在EtherNet/IP侧作为站(,在CC-Link IE 侧作为站。

数据处理: EtherNet/IP端最大支持500字节的数据吞吐量;支持拓扑查看、诊断检测及自动扫描功能。

协议标准: 遵循CC-Link IE 规范V2.3。

接口特性: CC-Link IE 接口采用双以太网端口,速率10/100Mbit/s,RJ45插头。

 

数据容量: 最大输入输出数据各为1.5K字节。

image.png

三、 配置方法简述

物理连接: 确保24VDC电源正确连接,通过网口将NY-CE-EIP与计算机相连,随后给网关上电。

软件配置: 启动专用配置软件,根据现场实际需求在软件界面中进行参数设定。

工程下载: 扫描并识别正确的IP地址后,建立配置软件与网关的连接,将工程配置下载至设备。

 

主站组态: 在EtherNet/IP网络的主站控制器(PLC)中配置相应的组态信息,包括指定网关设备的IP地址和通讯字节长度。

 

系统联调: 将组态配置下载到主站控制器中,重启系统。待网关与主站建立正确连接后,EIP和CC-link IE网络正常指示灯将呈绿色常亮状态。

四、 电气与环境规格

供电: 24VDC (±5%),最大功率3.5W。

工作环境: 温度范围-45~85℃,湿度≤95%(无凝露)。

防护等级: IP20。

安装方式: 支持DIN-35mm标准导轨安装。image.png

全文总结

关于CC-Link IE 转EtherNet/IP总线协议网关——耐达讯NY-CE-EIP的介绍至此告一段落。希望通过本文的技术梳理,能为您在解决工业现场网络异构问题时提供清晰的思路。无论是专业的自动化工程师还是技术爱好者,若您在实际应用中遇到复杂的网络架构问题,欢迎基于技术视角进行交流探讨。让我们共同探索先进的工业互联技术,推动行业系统的稳定运行与持续发展。

 




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师