在工业自动化场景中,不同设备间的协议兼容问题常成为系统集成的阻碍,CC-Link IEEtherNet/IP作为两类主流工业以太网协议,其互联互通需求日益迫切。耐达讯自动化NY-CE-EIP协议网关针对这一需求设计,可实现两类协议的高效转换,助力工业控制系统的灵活搭建与升级。

image.png

设备核心功能

耐达讯NY-CE-EIP网关的核心作用是搭建CC-Link IEEtherNet/IP网络的数据传输桥梁,实现两类网络的无缝通讯。

协议双向转换:支持CC-Link IE站与EtherNet/IP站之间的数据交互,适配带有CC-Link IE接口的仪表、IO模块、伺服电机等设备

系统过渡适配:在旧有EtherNet/IP设备升级为CC-Link IE设备的过程中,可作为过渡方案保障系统连续运行,避免设备更换导致的生产中断

image.png 

关键技术参数

CC-Link IE侧为CC-Link IE FB站,接口采用双以太网100Mbit/s RJ45插头,最大输入输出数据各为1.5Kbytes

EtherNet/IP侧为EtherNet/IP站,最多支持500个字节的数据传输

支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描功能,兼容CC-Link IE FB规范V2.3

 

快速配置指南

1. 硬件连接:通过DIN-35mm导轨完成网关安装,接入24VDC(±5%)电源,用网线连接网关与电脑及对应网络设备

2. 软件配置:打开配套配置软件,扫描并匹配网关IP地址,建立软件与网关的通讯连接

3. 参数设置:根据实际需求配置数据传输字节长度、设备映射关系等参数,完成后下载至网关

4. 主站组态:在EtherNet/IP主站控制器中添加网关设备,设置对应IP地址与通讯参数并下载组态

5. 通讯验证:等待网关与主<[SILENT_never_used_51bce0c785ca2f68081bfa7d91973934]>站建立连接,观察状态指示灯,绿色常亮即为通讯正常

image.png 

 环境与电气参数

供电:24VDC(±5%),最大功率3.2W

工作环境:温度-4080℃,湿度≤95%(无凝露)

防护等级:IP20

 