1500PLCAI16扩展模块,订货号6ES7 531-7MH00-0AB0接线问题 点击:256 | 回复:2



刘川

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 18回
  • 年度积分:902
  • 历史总积分:1725
  • 注册:2019年11月22日
发表于:2026-06-29 10:48:58
楼主
求助帖60分-未结帖

想问一下各位老师以下几个问题

1、SH端子是不是接电缆屏蔽层的?

2、是不是所有的I-都要接到这个MANA端子上去?

3、这个MAMA需不需要接0V?

4、17、37、38这三个端子是干什么的?




121111115

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 643回
  • 年度积分:1170
  • 历史总积分:37948
  • 注册:2016年1月20日
发表于:2026-07-01 16:54:07
1楼

我试过4线制的传感器通道IN-不接MANA也可以的,传感器来的电流他自己回到传感器去处理就好,但是2线制的这个IN-必须接这个MANA,且还要接在传感器电源负极(也就是你说的0V)。

不过一般这种模块都会外配有信号隔离模块的,所以大部分情况就是4线制的情况,PLC侧就两根线,IN+,IN-各接一根就OK了。至于几线制那都是隔离模块那一侧的事。你这种直接入模块的接法就是得按图来试了,我前面说的应该是对的。

17.37.38端子悬空没有用,不用管。

SH端子我没找见是哪个,41.42.43.44我记得是供电端子,你这接线图给我整不会了,41.42是L+,43.44是M。

回复本条

    

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:629帖 | 9099回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:371091
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2026-07-03 12:46:33
2楼


模块前连接器上没有 SH 端子,你说的 SH 是模块侧边配套的金属屏蔽支架(Shield Bracket),不是前连接器针脚。
  • 作用:专门固定模拟电缆屏蔽层,屏蔽铜网卡在金属支架上 360° 搭接,实现高频干扰屏蔽;

  • 接线规范:屏蔽层只在 PLC 柜这一侧接屏蔽支架,远端传感器屏蔽悬空不接地,避免地环流造成数值跳变;

  • 前连接器针脚无屏蔽专用端子,屏蔽全部靠侧边金属支架处理。



  1. 现场传感器与 PLC 共一套 24V 电源:MANA 接电源 0V;

  2. 传感器独立隔离电源、两地存在电位差:MANA 可只做信号参考地,通过等电位铜排连接传感器地,不要直接短接 24V 负极,防止共模电压超标报错。

简易柜通用标准:MANA 统一短接到模块 43/44(24V M)。

4、17、37、38 这三个端子是干什么的?

这三针预留空端子,无任何内部电路,闲置悬空即可,不用接线、不用短接
手册定义:预留扩展备用针脚,本模块 AI16xI BA 功能不占用,全程空置。

补充完整标准接线流程(现场直接照做)

所有通道偶数针 I - 用短接条并联,汇总一根线接 MANA;

MANA 再引一根线接前连接器 43/44(DC24V 负极 M);

2 线制:41/42 接 DC24V 正极;

电缆屏蔽层剥开铜网,卡在模块侧边金属屏蔽支架单点接地;

17、37、38 不做任何处理,空着。


回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师